Rosemount 644 온도 가변 출력은 항상 21mA입니다.

2018-10-28View Original

Thread Content

이 게시물은 2018-10-28 17:56에 zhengmessage에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 644 온도 변환기가 현장에서 교체되었습니다. 교체 후에도 항상 110℃(범위는 0~100℃)를 표시합니다.475를 이용하여 입장하신 후, 개요를 확인하세요. 온도는 27°C로 정상인데 전류 출력값은 21mA 입니다. 테스트 후 온도계는 정상이고 DCS 채널은 정상입니다. 즉, 온도 변화의 출력은 변하지 않고 항상 21mA의 잘못된 값을 표시합니다.(온도를 연결하지 않아도 온도 변화가 21mA로 나옵니다.) 혹시 무슨 일인지 아시는 분 계신가요?예전에 어떤분이 글을 올리신걸 봤는데 답변이 없더군요. 어떤 사람들은 다른 센서 채널을 차단해야 한다고도 말했습니다.작동합니까?475에는 센서 2 경보와 같은 프롬프트가 있는 것을 확인했습니다.475 HART는 차폐 채널을 어떻게 작동합니까?어떤 메뉴?감사해요!
Reply #22018-10-28
주문하신 644는 듀얼 센서를 지원합니다. 센서 2가 보고되는 한 일반적으로 이 센서입니다. 구성 메뉴에서 센서 2를 비활성화할 수는 없나요?
Reply #32018-10-28
이것이 제가 사용하는 온도 변화 모듈입니다. 차폐된 경우 어떻게 작동합니까? 475에서는 찾을 수 없습니다.
Reply #42018-10-28
아직도 475에 계시나요?구성 인터페이스의 스크린샷을 찍어 확인하세요.
Reply #52018-10-28
이제 온도변환기를 분해해서 집에서 디버깅을 해보았으나 이제 퇴근하니 내일까지만 기다리면 됩니다\ud83d\ude05
Reply #62018-10-28
주문하신 제품은 스틱 2개로 설치 가능합니다. 실제 설치시 스틱 1개를 사용하셨나요, 아니면 2개를 사용하고 다른 하나가 부러졌나요?
Reply #72018-10-28
실제 사용되는 것은 1개(한쪽,배선) 입니다
Reply #82018-10-28
센서 유형이 잘못 구성되었습니까?열 저항기의 경우 배선 시스템에 문제가 있는 반면 열전대의 경우 모델에 문제가 있습니다.두 번째 센서는 온도 변화 내부의 온도 센서입니다. 열전대 사용시 Cold end 보상으로 사용됩니다. 열 저항기를 사용하는 경우에는 사용할 필요가 없습니다.
Reply #92018-10-28
이제 구성 문제도 의심되는데 와이어 시스템과 범위 설정, 태그 번호 변경 방법을 알고 있지만 나머지는 이해하지 못합니다.
Reply #102018-10-28
환경설정>수동설정>센서2에서 설정만 하시면 사용하실 필요가 없습니다.
Reply #112018-10-28
오늘 오후에 했을 땐 Manual Setup에도 없고, 하위 메뉴에도 Sensor 2 옵션이 없는 것 같았던 기억이 납니다...두 번째 채널을 차단하는 옵션을 찾고 있던 것이 정확하게 기억납니다.
Reply #122018-10-28
아, 한 번 더 살펴보겠습니다. 475에는 특별히 복잡한 메뉴는 많지 않은 것 같습니다. 아날로그 출력되는 스크린샷은 없나요?
Reply #132018-10-28
죄송합니다. 사진 찍는 것을 깜빡해서 수정하려고 했던 인터페이스 사진을 몇 장 찍었는데(사진 찍고 다시 변경) 변경한 현재 값이 바뀌지 않았습니다.
Reply #142018-10-28
이 게시물은 2018-10-28 22:07에 Tiger2010에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 세 번째 그림과 같습니다. 2차 변수를 선택(두 번째 변수 선택)하고 세 번째 항목을 사용하지 않음(사용하지 않음)을 선택합니다. 괜찮을 겁니다.처음 두 사진은 현장 디지털 미터 디스플레이 설정일 뿐입니다.
Reply #152018-10-28
변경한 기억이 나지만 작동하지 않는 것 같습니다...내일 다시 시도할 수 있지만 작동하지 않으면 각 인터페이스\ud83d\ude02의 사진을 찍어주세요. 감사합니다!당신의 노고에 감사드립니다
Reply #162018-10-28
세 번째 사진에서는 메뉴가 변수 맵(레이아웃 변수)에 있는 것 같습니다. 변수맵(레이아웃 변수)에 있으면 동작하지 않습니다.644 듀얼송신기를 접해본 적은 없지만, 다른 브랜드의 듀얼송신기를 참고해보겠습니다. 잘못된 매개변수 설정으로 인해 사용할 수 없게 됩니다.
Reply #172018-10-28
실제 변수 레이아웃도 기억합니다. 그럼 내일 시간이 나면 메뉴트리를 정리해서 보여드리겠습니다. 감사합니다. 이제 휴식을 미루지 않겠습니다. 감사합니다!
Reply #182018-10-29
1. 멍청하다 2. 멍청하다 3. 너무 멍청해서 내일 어떻게 소변을 봐야할지 모르겠어... 오늘 아침엔 할 일이 없어서 핍쇼를 보러 왔어요.
Reply #192018-10-29
안내 좀 해주실 수 있나요?\ud83d\ude00

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.