디지털 디스플레이를 입력 단자에 직접 연결하는 것이 왜 엄격히 금지되어 있습니까?

2018-11-01View Original

Thread Content

단자 3과 11은 2선(4-20mA) 계측기에 연결되며, 단자 11은 입력 단자에 직접 연결하는 것이 엄격히 금지되어 있다는 메시지를 표시합니다. 이해가 안 돼요... 2선식 재료 레벨 미터를 연결하고 싶습니다. 어떻게 연결하나요?도와주세요!!(디지털 디스플레이는 Donghui 제품입니다)
Reply #22018-11-01
이 게시물은 2018-11-1 12:19 Dong Hui Neng Yue Dog에서 1111111에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 사용된 단어, 그려진 배선도, 이런, 역겹습니다. 단자 다이어그램에서는 24VDC 전원 공급 장치의 기준 단자가 보이지 않습니다.터미널 8이 공공 기준 접지가 되어야 할 것 같습니다...측정하려면 멀티미터를 사용하세요...혹시라도 동희가 화를 낼 경우를 대비해 물리적 보호대를 마련했다. :ㅋㅋ 단자 8이 공통 기준 접지인 경우 단자 4와 단자 8을 단락시켜야 전류 폐쇄 루프가 형성되고 미터가 측정 값을 정상적으로 표시할 수 있습니다.
Reply #32018-11-01
미터기를 3번과 11번 단자에 직접 연결했더니 모두 정상으로 나오네요... 매뉴얼을 확인해보니 입력 단자에 직접 연결하는 것을 엄격히 금지하면 어떤 결과가 나올지 나와 있지 않네요...
Reply #42018-11-01
"미터는 터미널 3과 11에 직접 연결되어 있으며 둘 다 "정상"으로 표시됩니다. 정상적으로 표시될 수 있다면 흰색을 사용하고 다른 모든 것을 무시하세요! . . 매우 궁금하다면 멀티미터를 사용하여 단자 4와 8을 측정하여 연결되어 있는지 확인한 다음 뭔가를 생각해 보면 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. :ㅋㅋㅋ
Reply #52018-11-01
디스플레이 미터에서 단자 4와 8이 내부적으로 단락되었습니다. 그렇지 않으면 내부 단락 및 정상 디스플레이를 수행할 수 없는 후 디스플레이 미터에서 제공하는 24VDC 전원 공급 장치를 사용하여 송신기를 여자해야 하며 외부 24V 전원 공급 장치를 사용할 수 없습니다. 송신기가 실수로 두 개의 전원 공급 장치에 연결되면 미터가 타버릴 것입니다. . .
Reply #62018-11-01
소위 엄격한 다이렉트 액세스는 아마도 단락에 대한 두려움 때문일 것이므로 메모를 게시했습니다. 저항을 추가하면 매칭 임피던스를 높여 단락을 방지하고 통신을 가능하게 할 수 있다는 뜻이다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.