Hart에 연결된 온도 트랜스미터가 장치를 찾을 수 없습니다.

2018-11-03View Original

Thread Content

E+H 온도 트랜스미터의 미터를 바꾸고 Hart를 사용해 교정실에서 범위를 변경했지만 장치를 찾을 수 없었습니다. 24V 전원 공급 장치가 정상입니다. 250옴 저항을 연결해야 합니까?나에게 몇 가지 지침을 주십시오. 감사합니다\ud83d\ude4f
Reply #22018-11-03
예, 외부 저항이 필요합니다. 캘리브레이터가 있으면 더 쉬울 것입니다.
Reply #32018-11-03
예, 저항(부하)을 추가해야 합니다.
Reply #42018-11-03
예, 표준 저항기를 추가하거나 온도 안전 장벽을 설치해야 합니다.
Reply #52018-11-05
어떤 종류의 전원 공급 장치를 사용하고 있나요? 475를 사용하여 스위칭 전원 공급 장치를 연결할 수 없는 경우 프로세스 교정기를 사용하여 24V를 제공한 다음 475를 사용하여 연결할 수 있습니다.
Reply #62018-11-05
개인적인 경험에 따르면 에머슨의 자체 HART 휴대용 단말기는 일반적으로 호스트 컴퓨터 자체에 감지 부하가 ​​있기 때문에 제어실에 직접 연결할 수 있습니다.;그러나 국내 HART 휴대용 커뮤니케이터는 안정성이 좋지 않아 250Ω 저항을 직렬로 연결해야 한다.그런 다음 커뮤니케이터의 양쪽 끝을 저항기의 양쪽 끝 또는 미터의 양쪽 끝에 연결하십시오.
Reply #72018-11-05
형님, 단일 효과 악기에는 저항기가 장착되어 있어야 합니다. Emerson 475를 가져오더라도 반드시 설치해야 합니다.
Reply #82018-11-28
정면으로 맞대고 네, 원본 포스터의 위치를 ​​눈치채지 못했어요. 교정실이에요.단일 장비의 조정은 부하를 사용하여 수행해야 합니다. 1층에서 이야기한 것은 호스트 컴퓨터의 전원 공급 장치인데 검사실의 상황과는 다릅니다.
Reply #92018-11-29
현재 대부분의 스마트 미터에는 이미 250옴 저항이 포함되어 있으므로 추가로 추가할 필요가 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.