새로 생성된 장치 DCS에 PRD가 있습니다.

2018-11-08View Original

Thread Content

이 게시물은 2018-11-8 17:51에 sxf1028102800에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 기기 화면에 PRD가 있는지 묻고 싶습니다. 첫 연락이라 아는 게 별로 없어요. PRD 메인 레귤레이터와 2차 레귤레이터는 무엇인가요? 예를 들어 탱크의 수위를 조절하고 유량제어를 사용하고 싶은데 PRD를 선택하면 어느 것이 주 조절기이고 어느 것이 보조 조절기일까요? CAS랑 똑같나요?
Reply #22018-11-08
PRD 또는 PID? CAS 또는 SIS?
Reply #32018-11-08
수동(MAN), 자동(AUT), 캐스케이드(CAS), PRD 모드. 수동 조정은 MV 값을 직접 출력합니다. 자동 조정은 주어진 값(SV)을 조정하여 MV 출력을 제어합니다. 캐스케이드는 메인 루프의 MV 값과 보조 루프의 주어진 (SV) 값입니다. PRD 방식은 주 루프의 MV 값을 보조 루프의 MV 값으로 직접 출력하는 방식입니다. :L바이두의
Reply #42020-10-12
캐스케이드 제어점이 있는 모든 보조 루프에는 PRD 모드가 있습니다. PRD 모드는 2차 루프 컨트롤러나 송신기에 문제가 있을 때 메인 루프의 MV를 2차 루프의 MV로 직접 출력할 수 있다는 의미입니다.
Reply #52020-10-12
수동(MAN: 수동) 모드, 자동(AUT: 자동화) 모드, 캐스케이드(CAS: 캐스케이드) 모드, 1차 제어(PRD: 1차 직접). 수동(MAN:Manual) 모드에서는 수동 출력값에 따라 컨트롤러 출력이 결정됩니다.; 자동(AUT: Automation) 모드에서는 계산된 편차(PID 알고리즘) 값에 따라 컨트롤러 출력이 결정됩니다.; 캐스케이드(CAS:Cascade) 모드에서는 메인 컨트롤러의 출력이 보조 컨트롤러의 기준으로 사용되어 보조 컨트롤러로 전송됩니다.; 1차 제어(PRD: Primary direct) 모드에서는 메인 컨트롤러가 2차 컨트롤러의 출력을 대체하여 액추에이터로 직접 보냅니다. 이때 보조 컨트롤러는 일시 중지된 상태입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.