압력 트랜스미터의 범위를 변경하면 압력이 0이 됩니다.

2018-11-09View Original

Thread Content

전류 범위가 0~450kpa이고 압력 표시가 100kpa인 압력 트랜스미터가 있습니다. 범위를 0~400으로 변경한 후 압력 표시는 0이 됩니다. 다시 변경한 후에는 표시가 정상입니다.
Reply #22018-11-09
475가 바뀌었나요?출력 전류는 무엇입니까
Reply #32018-11-09
BT200은 4mA를 출력하도록 수정되었습니다.
Reply #42018-11-09
BT200이 변경되면 재할당이 가능합니다.
Reply #52018-11-09
아직도 헤더에 표시가 있나요?아니면 BT200의 엔지니어링 가치를 볼 수 있을까요?유닛이 실수한 게 아닐까요?
Reply #62018-11-09
트랜스미터의 출력은 4~20mA이고, 4mA에 해당하는 출력은 0입니다. 자세히 설명해주실 수 있나요?
Reply #72018-11-09
보호 장치가 설정되어 있어 범위를 임의로 변경하는 것이 허용되지 않을 수도 있습니다. 수정되면 표시 및 출력이 하한으로 강제 적용됩니다.
Reply #82018-11-09
압력 트랜스미터에도 이 기능이 있나요? 본 적이 없습니다.
Reply #92018-11-09
측정단위가 선택되지 않은 것으로 추정됩니다. 기본 단위가 MPa이면 0이 표시됩니다.
Reply #102018-11-10
아니요, 쓰기 금지된 것 같은 느낌이 듭니다.
Reply #112019-03-17
변경하면 미터가 정상적으로 표시되나요? 전류를 측정합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.