도와주세요. 트랜스미터의 압력과 차압, 유량을 전류로 변환하는 계산식을 간단하고 이해하기 쉽게 사용하고 싶습니다. 조언 좀 부탁드립니다.감사해요
하하하하.이것을 가르치지 않으면 어떻게 수습기간을 통과할 수 있겠습니까?
실시예 1:압력 트랜스미터의 출력 신호는 4-20mA이고 해당 범위는 0-25MPa입니다. 압력 트랜스미터의 입력 압력이 16MPa일 때 트랜스미터의 출력 전류는 얼마입니까? 풀다:기기의 모든 신호 값 = 신호 하한 + (신호 상한 - 신호 하한) × =4 + (20-4) × = 14.24 (mA):압력 트랜스미터의 입력 압력이 16MPa일 때 트랜스미터의 출력 전류는 14.24mA입니다. 실시예 2:온도 트랜스미터의 온도는 전류와 선형 관계를 갖습니다. 출력은 4-20mA이고 해당 범위는 0-200°C입니다. 온도 트랜스미터가 16mA를 출력할 때 온도는 얼마입니까? 풀다:다음 공식에 따라 기기의 측정값을 계산합니다. = 측정 하한 + (측정 상한 - 측정 하한) × =0 + (200-0) × ^2 = 150℃:온도 트랜스미터가 16mA를 출력하면 온도는 150°C입니다. 실시예 3:압력 표시 장치의 입력 신호는 1-5V이고 해당 범위는 -25~25kPa입니다. 입력전압이 2V일 때 압력표시값은 어떻게 되어야 합니까?풀다:공식 = 하한 측정 한계 + (상한 측정 한계 - 하한 측정 한계) × = -25 + × = -12.5kPa에 따라 유량계의 측정 값을 계산하십시오.:입력 전압이 2V일 때 압력 표시 값은 -12.5kPa이어야 합니다. 예 4:특정 압력 트랜스미터의 측정 범위는 -1~5bar이고 해당 출력 전류는 0-10V입니다. 출력 전류가 6.62V일 때 압력은 얼마가 되어야 합니까? 풀다:기기의 모든 측정값 = 측정 하한 + (측정 상한 – 측정 하한) × =-1+×=2.971bar Answer:출력 전류가 6.62V일 때 압력은 2.971bar가 되어야 합니다. 실시예 5:공압 유량계의 경우 차압 트랜스미터의 출력은 20-100kPa이고 해당 범위는 0-36t/h입니다. 유량이 18t/h일 때 트랜스미터의 출력 신호는 kPa 단위로 얼마입니까? 풀다:기기의 임의의 신호값 = 신호의 하한 + (신호의 상한 - 신호의 하한) × ^2 = 20 + (100-20) × ^2 = 40kPa Answer:유량이 18t/h일 때 트랜스미터의 출력 신호는 40kPa입니다.
하하\ud83d\ude04, 어쩔 수 없군요. 책을 써봐야 후회가 덜할 것 같아요.
공부하다*알겠습니다. 저장해 두세요. 윗층에서 감사합니다
"X"를 의미하나요?곱셈. “^2"는 정사각형입니다.
이는 특정 악기에 따라 다릅니다. 일반적으로 말하면 해당 비율의 선형 변환입니다. 개봉 후 개별 기구를 계산해야 합니다.