트랜스미터 전류와 압력, 차압 변환 계산 방법

2018-11-18View Original

Thread Content

도와주세요. 트랜스미터의 압력과 차압, 유량을 전류로 변환하는 계산식을 간단하고 이해하기 쉽게 사용하고 싶습니다. 조언 좀 부탁드립니다.감사해요
Reply #22018-11-18
하하하하.이것을 가르치지 않으면 어떻게 수습기간을 통과할 수 있겠습니까?
Reply #32018-11-19
실시예 1:압력 트랜스미터의 출력 신호는 4-20mA이고 해당 범위는 0-25MPa입니다. 압력 트랜스미터의 입력 압력이 16MPa일 때 트랜스미터의 출력 전류는 얼마입니까? 풀다:기기의 모든 신호 값 = 신호 하한 + (신호 상한 - 신호 하한) × =4 + (20-4) × = 14.24 (mA):압력 트랜스미터의 입력 압력이 16MPa일 때 트랜스미터의 출력 전류는 14.24mA입니다. 실시예 2:온도 트랜스미터의 온도는 전류와 선형 관계를 갖습니다. 출력은 4-20mA이고 해당 범위는 0-200°C입니다. 온도 트랜스미터가 16mA를 출력할 때 온도는 얼마입니까? 풀다:다음 공식에 따라 기기의 측정값을 계산합니다. = 측정 하한 + (측정 상한 - 측정 하한) × =0 + (200-0) × ^2 = 150℃:온도 트랜스미터가 16mA를 출력하면 온도는 150°C입니다. 실시예 3:압력 표시 장치의 입력 신호는 1-5V이고 해당 범위는 -25~25kPa입니다. 입력전압이 2V일 때 압력표시값은 어떻게 되어야 합니까?풀다:공식 = 하한 측정 한계 + (상한 측정 한계 - 하한 측정 한계) × = -25 + × = -12.5kPa에 따라 유량계의 측정 값을 계산하십시오.:입력 전압이 2V일 때 압력 표시 값은 -12.5kPa이어야 합니다. 예 4:특정 압력 트랜스미터의 측정 범위는 -1~5bar이고 해당 출력 전류는 0-10V입니다. 출력 전류가 6.62V일 때 압력은 얼마가 되어야 합니까? 풀다:기기의 모든 측정값 = 측정 하한 + (측정 상한 – 측정 하한) × =-1+×=2.971bar Answer:출력 전류가 6.62V일 때 압력은 2.971bar가 되어야 합니다. 실시예 5:공압 유량계의 경우 차압 트랜스미터의 출력은 20-100kPa이고 해당 범위는 0-36t/h입니다. 유량이 18t/h일 때 트랜스미터의 출력 신호는 kPa 단위로 얼마입니까? 풀다:기기의 임의의 신호값 = 신호의 하한 + (신호의 상한 - 신호의 하한) × ^2 = 20 + (100-20) × ^2 = 40kPa Answer:유량이 18t/h일 때 트랜스미터의 출력 신호는 40kPa입니다.
Reply #42018-11-19
하하\ud83d\ude04, 어쩔 수 없군요. 책을 써봐야 후회가 덜할 것 같아요.
Reply #52018-11-19
공부하다*알겠습니다. 저장해 두세요. 윗층에서 감사합니다
Reply #62018-11-19
×그는 주인을 어떻게 이해합니까?
Reply #72018-11-20
"X"를 의미하나요?곱셈. “^2"는 정사각형입니다.
Reply #82022-04-27
이는 특정 악기에 따라 다릅니다. 일반적으로 말하면 해당 비율의 선형 변환입니다. 개봉 후 개별 기구를 계산해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.