조절 밸브 변동 문제

2018-11-22View Original

Thread Content

현장 자동 제어 조절 밸브의 경우 밸브 열림은 30%~40% 사이에서 계속 변동하고 유량은 60~80% 사이에서 계속 변동합니다. 나에게 필요한 유량은 70%입니다. 이 결과의 원인은 무엇입니까?
Reply #22018-11-22
PID 매개변수를 조정하고 효과를 확인하세요.
Reply #32018-11-22
밸브를 수동으로 열고 현장의 밸브가 여전히 움직이고 있는지, 유량이 변동하는지 확인하십시오.밸브가 여전히 변동하는 경우 부스터가 있는지 확인하십시오. 감도가 너무 높을 수 있습니다.밸브가 변동하지 않고 유량도 변동하지 않으면 PID가 과도하게 조정된 것입니다. PID를 조금 더 약하게 조정하세요.
Reply #42018-11-23
가능한 이유는 다양합니다. 공기 소스 압력이 충분한지, PID 매개변수를 조정해야 하는지, 포지셔너에 문제가 있는지, 프로세스 문제인지(밸브 전후의 압력이 설계와 일치하지 않고, 스프링 힘이 부족함) 여부를 자세히 확인하세요. 이는 스마트 포지셔너의 감도가 높고 밸브의 마찰이 너무 큰 경우에도 발생합니다.
Reply #52018-11-23
PID 파라미터 조정이 무리한 것일 수도 있습니다. 또 다른 것은 현장 공정 흐름이 안정적인지, 유속이 너무 빠른지, 맥동류인지 등을 확인하는 것입니다.
Reply #62018-11-23
개방도를 수동으로 설정하고 밸브가 안정적인지 관찰하십시오. 밸브가 안정적이면 흐름을 계속 관찰하십시오. 흐름이 안정적이면 PID 매개변수를 조정하십시오. 불안정할 경우 공정에 통보하여 공정을 조정한 후 조정하시기 바랍니다.
Reply #72019-05-13
수동 조정 후 투자는 자동으로 이루어집니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.