고전압 모터 온도 측정 소자의 리드선이 충전되어 20~50V에 도달합니다. 무슨 일이야?

2018-11-23View Original

Thread Content

고전압 모터 온도 측정 요소의 리드선이 충전되고(3선 시스템) 접지까지 측정된 AC 전류는 20~50V입니다(열 저항기의 한 그룹은 43V에 가까운 전압을 가지며 다른 5개 그룹은 모두 26.7V입니다). 무슨 일이야?저항 테스트는 양호했고, 열 저항기 6세트의 저항 값은 거의 동일했습니다!(전압 측정, 저항 측정 모두 신호 케이블을 분리한 상태에서 수행됩니다.)
Reply #22018-11-23
저항 보호관이 손상되었는지 확인하세요. 모터가 정지된 상태에서는 전원이 공급되지 않아야 합니다. 접지 상태를 확인하세요. 결과를 알려주세요.
Reply #32018-11-23
저항 보호관이 손상되었는지 확인하세요. 모터가 정지된 상태에서는 전원이 공급되지 않아야 합니다. 접지 상태를 확인하세요. 결과를 알려주세요.
Reply #42018-11-23
모터가 정지한 후 열 저항기의 접지 전압을 측정하여 4~5V 값을 찾습니다. 멀티미터를 사용하여 접지에 대한 저항을 무한대로 측정하세요!
Reply #52018-11-23
저항 보호관은 모터 내부가 보이지 않기 때문에 보이지 않습니다...
Reply #62018-11-23
모터가 시동되면 한 상 권선의 온도가 최대치에 도달한 후 정상 측정으로 돌아갑니다. 내 추론에 따르면 회로에 간섭이 있어야 하고 모터의 시동 전류가 너무 높으며 열 저항기 절연이 노화되고 있습니다...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.