다음과 같은 경우 어떤 모델의 스위칭 터미널 보드를 선택해야 하나요?

2018-11-28View Original

Thread Content

현장의 모터 케이블은 220VAC이므로, 랙에서는 드라이 컨택트를 갖춘 디지털 출력 신호가 필요합니다. 랙에 사용되는 카드는 XP367입니다. 여러분, 어떤 종류의 디지털 출력 릴레이 단자판을 사용해야 할지 조언해 주시겠어요?
Reply #22018-11-28
이것은 절강대학교 중충의 시스템인가요?
Reply #32018-11-28
중앙 제어용이라면 TB367GPRU면 될 것 같습니다.또한 모터에 어떤 선을 쓰는지는 이것과는 관계가 없습니다.
Reply #42018-11-28
네, 중앙 제어 시스템이지만 현장에서 오는 선은 220V인데요. 220V 릴레이가 필요합니다
Reply #52018-11-28
이것은 실내에서 현장의 모터에 접점 신호를 주어, 오일 펌프의 압력이 낮아질 때 자동으로 예비 펌프가 작동하도록 하는 것입니다. 하지만 현장의 배선 캐비닛 내부의 단자대에서 캐비닛까지 이어지는 선은 220V입니다
Reply #62018-11-28
건식 접점의 경우, DC24V로 220V 교류를 구동하는 릴레이를 하나 추가하면 해결할 수 있습니다
Reply #72018-11-28
이 게시글은 마지막으로 saaaa가 2018-11-29 15:24에 수정했습니다. TB367GPRU에 220V 릴레이용 접점을 하나 더 추가하는 것입니다.정정합니다: XP562GPRU 자체적으로 건식, 습식 두 가지 연결 방식을 제공하며, 점퍼만 사용하면 됩니다.
Reply #82018-11-29
XP367 카드를 단자판 TB367-GPRU와 함께 사용하면, 수동형 온상태/오프상태 접점 출력 회로를 구현할 수 있습니다; 단자판 TB367R-GPR과 함께 사용하면 수동형 온/오프 접점 출력 및 능동형 온 접점 출력 회로를 구현할 수 있습니다; TB367-GPRPU 터미널 보드와 함께 사용하면 액티브 온 상태의 접점 출력 회로를 구현할 수 있습니다.
Reply #92018-11-30
전기 제어 회로도를 확인해 보셔야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.