HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

회전 소용돌이 유량계 문제

2018-11-28View Original

Thread Content

1 이런 유량 측정 범위가 예를 들어 600일 때 표시값이 130인데, 범위를 1000으로 확대하거나 150으로 축소해도 표시값은 여전히 130인 이유는 무엇인가요?2 이러한 유량계 선정과 관련하여, 먼저 최대치와 최소치, 그리고 일반적인 유량을 알아야 한다고 하는데, 이러한 미지의 수치들은 어떻게 알 수 있을까요? 휴대용 장비로 측정할 수 있나요? 파이프의 직경이나 압력 같은 것들은 쉽게 알 수 있는데요. 전문가 여러분의 조언을 구합니다
Reply #22018-11-28
이 개념은 구분해야 합니다. 계기에 표시되는 값은 범위와는 관련이 없으며, 오직 전송된 출력값의 크기만이 범위와 관련이 있습니다.
Reply #32018-11-28
1. 계측기를 다루는 사람으로서, 대장이나 기술 관리자가 되려면 우선 자료를 찾는 방법을 배워야 합니다. 최대값, 최소값, 일반적인 유량과 같은 정보는 설계 자료에 반드시 있으며, 적어도 해당 직무를 담당하는 작업자들은 이에 대해 대략적으로는 알고 있어야 합니다.여러 가지 방법을 동원해 자료를 찾을 수 없다면, 영원히 남들 뒤를 따라가며 힘든 일만 해야 합니다; 2. 유량은 그만큼이어야 하며, 측정 범위와는 상관없습니다.지능 수준이 1부터 10까지 세는 정도든, 수학의 대가든, 1은 1이고, 2는 2이며, 130은 130입니다. 손가락이 몇 개인지와는 상관없습니다; 3. 회전식 유량계는 카운팅 방식의 유량계에 속하며, 그 작동 원리는 펄스의 수를 세어서 유량을 측정하는 것입니다.따라서 측정 대상이 변하지 않는 한, 측정 범위가 어떻게 변하든 수치 표시 결과는 동일합니다.아날로그 출력으로 전환하면, 표시 결과에 배율을 곱해야 합니다.
Reply #42018-11-28
네, 이두 대신학*님께 감사드립니다. 전류 출력 옵션을 살펴보니 두 가지가 있더군요. 첫 번째는 0으로, 0 흐름에 해당하고, 두 번째는 전류 계수 1로, 1*600의 범위에 해당하는 것인가요?
Reply #52018-11-28
표제의 표시와 출력은 관련이 없습니다
Reply #62018-11-28
표제는 그대로 유지되지만, DCS 시스템에 출력되는 수치는 분명히 변하게 됩니다. 따라서 범위에 맞게 배율을 조정해야 합니다
Reply #72018-11-28
일반적인 계측기는 4-20mA이며, 일부는 0-20mA인 경우도 있습니다. 구입한 계측기가 0-20mA인지 4-20mA인지 확인해 보세요. 대체로는 4-20mA입니다. 0은 4mA에 해당하고, 1은 1/600+4mA에 해당합니다
Reply #82018-12-08
이러한 유량계는 각각의 직경에 따른 유량 범위가 미리 정해져 있어, 공정판을 설계할 때처럼 현장의 유량에 맞게 개구부를 변경할 수 없습니다. 따라서 해당 유량계가 자신이 필요로 하는 유량 범위를 충족시킬 수 있는지 확인하기 위해서는 공정 파라미터를 반드시 알아야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.