SIS 시스템 PLC의 정기 테스트 내용

2018-11-28View Original

Thread Content

SIS 시스템의 PLC의 경우, 그 신뢰성을 확보하기 위해 정기적으로 기능 테스트를 수행해야 합니다.PLC의 기능 테스트에서 주로 확인하는 내용은 무엇인가요?테스트 결과에 제품의 불량 데이터에 대한 설명이 있나요?
Reply #22018-11-28
무엇을 점검하는 건가요? 구체적인 테스트인가요?
Reply #32019-03-10
정기적인 시뮬레이션 연동이 작동할까요?
Reply #42019-04-14
주기적 점검, 연동 회로 테스트
Reply #52019-04-15
바로 회로 테스트인데, 일반적으로 관련된 점들을 먼저 강제로 설정해야 합니다. 즉, 일시적으로 연동을 해제한 다음 테스트가 끝나면 다시 원래 상태로 복구하는 것입니다. 디지털 입력의 경우는 현장에서 컴퓨터 쪽과 직접 연결하여 상태를 확인합니다. 디지털 출력은 가장 중요한 부분으로, 현장 쪽에서 신호가 제대로 전달되는지 확인해야 합니다. 그리고 아날로그 입력의 경우는 신호 발생기를 이용해 신호를 보내고, 컴퓨터 화면을 통해 확인합니다. 가능하다면 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.