차압을 통해 유량 계산

2018-11-29View Original

Thread Content

현재 0–40kPa의 측정 범위를 가진 유량 전송기가 있으며, 공정상의 유량 측정 범위는 0–330m3/h입니다. 전송기가 30%를 표시할 때, 유량은 얼마인가요?(어떻게 트래픽을 계산하나요?)
Reply #22018-11-29
글쓴이에게는 계측기 기술자용 문제집을 구입해 보라고 추천합니다. 그 책에는 이런 기초적인 문제들뿐만 아니라, 그보다 더 복잡한 문제들에 대한 상세한 풀이 과정도 포함되어 있습니다
Reply #32018-11-29
답변해 주실 수 있나요? 감사합니다!
Reply #42018-11-29
공판 유량계의 유량은 차압의 제곱근 값과 정비례 관계에 있으므로, 이는 송신기 측에서 제곱근을 구하는지 아니면 실내(누적계나 DCS상)에서 제곱근 연산을 하는지에 달려 있습니다.
Reply #52018-11-29
F=k*√p는 두 가지 경우로 나뉩니다. 1. 이 경우는 제곱근 계산기가 없는 전송기이며, 30%, 즉 범위의 12kpa인 경우입니다. k=330÷√40이므로, F=√12*k로 계산하면 180.75가 됩니다. 2. 제곱근 계산기가 있는 경우는 비례식을 사용하여 12*330÷40=99가 됩니다.오랫동안 계산하지 않았으니 문제없을 거예요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.