무선 온도계

2018-11-29View Original

Thread Content

고출력 모터로 구동되는 회전식 장비인데, 여기에는 5개의 무선 통신 센서가 있습니다. 온도 값이 때때로 과도하게 높게 표시되고, 주기적으로 크게 변동합니다. 원인이 뭔가요? 전문가분들께서 분석해 주세요
Reply #22018-11-29
간섭 때문일 수 있습니다. 모터가 작동할 때 발생하는 전자기 간섭이 상당히 크고, 또한 장비의 접지 상태가 양호한지, 전기 제어 캐비닛의 차폐 상태, 그리고 전원에서 오는 간섭 등도 온도 변동을 유발할 수 있습니다
Reply #32018-11-29
간섭일 수도 있어서 접지를 다시 해봤는데, 방금 끝낸 지 며칠밖에 안 됐는데 이제 또 안정적이지 않아요
Reply #42018-11-29
모터의 온도는 무선 신호 경로를 통해 전송되나요?
Reply #52018-11-29
회전 장비, 장비의 온도
Reply #62018-11-29
당신이 말하는 회전 장비에 대해 알고 있습니다만, 여기서 말하는 ‘무선’이라는 것은 구체적으로 어떤 부분을 가리키나요?무선 온도 변화?
Reply #72018-11-29
무선 온도 저항체가 장비에 있으며, 현장에는 신호 수집기가 있어서 모드버스를 통해 신호를 DCS로 전송합니다
Reply #82018-11-29
?무선 온도 저항체가 어디 있어?온도 변환기에서 신호 수집기까지는 무선인가요?
Reply #92018-11-29
사진을 봐야 알 것 같은데, 사진이 있어야 진실이 드러나죠. 무슨 말인지 잘 모르겠어요
Reply #102018-11-29
회전로 온도 측정은 이런 방식으로 합니다
Reply #112018-11-29
회전로는 열전대인 것 같은데, 열전대 자체가 쉽게 간섭을 받아요.
Reply #122018-11-29
회전로와 유사하며, 온도는 350도이고, 열저항을 사용합니다
Reply #132018-11-29
그렇다면 원칙적으로는 그럴 수 없어요. 왜냐하면 회전로의 헤드 부분에 있는 모터는 온도 변화 지점에서 어느 정도 거리가 있으며, 5개의 모터는 로의 각 부분에 위치해 있어야 하기 때문입니다.무슨 방해가 이렇게 큰가.
Reply #142018-11-29
모터에서 가장 가까운 지점은 5미터 떨어져 있고, 가장 먼 곳은 20미터입니다. 아직 원인을 찾고 있습니다
Reply #152018-11-30
접지를 점검하고, 표준에 따라 접지 처리를 하는 것을 권장합니다
Reply #162018-11-30
접지는 확인하지 않았어요. 접지선을 다시 연결했습니다. 접지 저항을 한번 확인해보겠습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.