질문: GDS 시스템은 가연성 유독 가스를 표시하는 것 외에, 현장의 장비들과 연동되는 기능이 있나요?예를 들어, 가연성 유독 가스가 감지되면 현장의 스프레이 장비를 연동시켜야 하나요?아니면 현장과의 연동을 위해 FAS 시스템이 있는 것인가요.또한 GDS 컨트롤러는 SIL3 인증 외에 CCCF 인증도 필요한가요?
Reply #22018-11-30
1. GDS는 경보용으로만 사용되므로 SIL3는 필요 없으며, 독립 시스템으로도 충분합니다.연동 제어에 참여할 경우 SIL3가 필요한지는 원칙적으로 등급을 분석해봐야 하지만, 현재는 대체로 직접 SIL3를 사용합니다. 2. GDS를 통해 화재 방지 기능을 구현해야 하며, 3CF가 있어야 합니다.GDS로 구현할 필요 없으며, 요구되지 않습니다.
Reply #32018-12-01
GDS는 독립적인 시스템으로, 컨트롤러와 조작 스테이션이 별도로 존재하며, 시스템은 DCS와 분리되어 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.