반응기 재킷 가열에 관한 문제

2018-12-01View Original

Thread Content

회사의 반응기는 특수한 구조를 가지고 있어서, 증기와 냉각수가 모두 필요합니다. 온도 조절이 그다지 쉽지 않죠. 증기를 이용해 온도를 높이기 전에 먼저 물을 제거해야 합니다. 물이 완전히 제거되지 않으면 온도가 오르지 않습니다. 문제는 현재 물이 완전히 제거되었는지 확인할 방법이 없다는 것입니다. 배수관에 온도 센서를 설치하는 것도 그다지 효과적이지 않아요. 온도 반응이 느리고 지연되거든요. 혹시 좋은 방법이 있으신가요?
Reply #22018-12-01
반응기의 재킷이나 코일 아래에 워터트랩을 하나 설치해 두면 되며, 증기가 물을 밀어내면서 자연스럽게 물이 배출됩니다. 부유식 소수기를 사용하면 시스템에 냉수가 남아 있는 상태에서 더 효과적입니다(배관 직경이 크고 저항이 적음).
Reply #32018-12-01
귀사의 반응기는 이중 코일형 반응기인가요?
Reply #42018-12-01
배수밸브의 위치는 스트리밍밸브와 함께 있나요?증기의 소수성 문제라면 저에게 맡기세요!먼저 약속드리겠습니다. 에너지를 15% 이상 절약하겠습니다.
Reply #52018-12-02
드레인 밸브는 있지만, 재킷 안에 물이 너무 많아서 드레인 밸브로의 배수 속도가 너무 느립니다. 온도가 변할 때는 배수가 따라가지 못하죠. 그래서 보통은 배수 밸브를 열어서 물을 배출시킵니다
Reply #62018-12-02
그냥 재킷일 뿐이고, 코일은 없어요
Reply #72018-12-02
제 경우는 단순히 소수밸브의 문제가 아니라, 물의 양이 많을 때 배수가 잘 되지 않는 것입니다
Reply #82018-12-02
큰 구경의 것으로 바꾸거나, 하나 더 병렬로 연결하세요.
Reply #92018-12-02
압축 공기 파이프라인 추가/공기 압력으로
Reply #102018-12-02
이 문제는 너무 쉬워요!아주 잘 해결되었어요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.