문치니 차압식 유량계, 0으로 돌아가지 않음

2018-12-04View Original

Thread Content

현재 아래 그림과 같은 문츠리 차압식 유량계가 있습니다. 측정 범위: 0~1000 Nm?/h
차압 측정 범위: 0~10 kPa
현장 표시값: 107.7√
상위 장치 표시값: 107 Nm?/h
공정 상황을 반영하면, 파이프라인에 가스가 없는 경우에는 0으로 표시되어야 합니다.현장에서 3개의 밸브를 닫으면 계기의 수치가 0으로 돌아가지 않습니다. 하지만 양쪽의 배기 밸브를 열면 수치가 0이 됩니다. 다만 잠시 동안은 20~30 정도의 수치가 표시됩니다. 양쪽의 배출구도 막히지 않아 가스가 잘 배출됩니다. 또한 파이프라인의 누수 여부도 확인해보았으나 누수점은 없었습니다. 다시 측정해도 100 정도의 수치가 나오고, 압력을 측정하는 부분의 밸브들을 모두 닫아도 여전히 같은 수치가 표시됩니다. 세 개의 밸브를 더 닫아서 계기를 멈춰도 0으로 돌아가지 않습니다. 하지만 음압 쪽의 세 개의 밸브를 닫으면 0으로 돌아갑니다. 양압 쪽의 세 개의 밸브를 닫아도 아무런 반응이 없으며, 다시 음압 쪽의 세 개의 밸브를 열면 수치가 다시 원래대로 돌아옵니다. 처음에는 신호가 적게 컷오프되는 것 같아서, 컴퓨터로 설정을 확인해보니(에머슨 시스템) LOW_CUT 값이 0.07로 표시되더군요. 제 생각에는 70이어야 할 것 같은데, 보통은 7% 정도로 컷오프됩니다. 2. 그런데 3밸브 조합의 계기는 왜 제로로 돌아가지 않을까요? 설령 공정 절차가 잘못되었거나 내부에 가스가 있더라도, 왜 계기가 제로로 돌아가지 않아서 반드시 씰을 다시 열어야 하는 걸까요?게다가 마개를 열면 가끔 0에서 다시 30 정도로 조절된 뒤 다시 0이 되기도 하나요?(대공과 저절단은 상관없겠죠?)) 3, 세 개의 밸브가 있는 그룹의 음압 측에 있는 밸브에서 누수가 발생하는 것은 아닐까?왜 3밸브 유닛의 음압측 밸브를 열자마자 이 수치가 나타나는 건가요? 누가 답변을 도와줄 수 있나요?정말 감사합니다!!!
Reply #22018-12-05
글쓴이의 3밸브 그룹 조작 방식이 잘못되었습니다. 교과서에 나와 있는 순서는 말하지 않겠습니다. 요즘은 계측기의 성능이 좋아져서 그런 엄격한 순서는 더 이상 중요하지 않습니다. 3밸브 그룹의 정압 밸브와 부압 밸브를 동시에 닫고, 밸런스 밸브를 열면 차압은 0이 되어야 합니다.답장이 없으면, 표가 안정되면 리셋합니다.
Reply #32018-12-05
만약 공정상으로 유량이 전혀 없다고 확인된다면, 게시자는 3밸브 그룹의 정압/부압 측 밸브를 닫지 않은 채로 밸런스 밸브를 열어 값을 리셋할 수 있습니다
Reply #42018-12-05
핸드피스로 조작하면 되지 않나.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.