이것은 간단한 증류탑 꼭대기 응축기의 순환수 유량 스위치로, 탑 바닥의 재비등기관에서 나오는 증기와 함께 안전 연동 장치를 구성합니다. 이 그림에는 SIS가 설치되어 있지 않은데, DCS에서 연동을 차단하는 것은 무슨 의미인가요?또한 흐름 스위치의 상하한 설정 의미는 무엇이며, 무엇을 제어하는 스위치인가요(설명서를 참조하세요).저희의 유량 스위치는 TFS1000 열전도식 유량 스위치입니다.
Reply #22018-12-05
1. DCS에서 차단 연동을 수행한다는 것은 무엇을 의미하나요? 연동의 SIL(안전 전체성 등급)이 높지 않기 때문에 DCS에서 구현할 수 있습니다. 규정에 따르면 SIL1 등급의 연동은 DCS에서 구현될 수 있습니다.

2. 유량 스위치의 상한/하한 설정은 어떤 의미가 있나요? 열전도식 유량 스위치는 열식 질량 유량계와 유사한 원리로 유체의 유량을 측정할 수 있으며, 낮은 유량이나 높은 유량의 한계값을 설정할 수 있습니다. 즉, 낮은 유량이나 높은 유량에 도달하면 스위치 신호가 변경됩니다(켜짐/꺼짐). 이 그림에서 유량 스위치는 탑 꼭대기의 응축기 냉각수 회로에 설치되어 있으며, 유량이 낮아질 때(유량 스위치의 저 설정값에 도달했을 때) 하부의 열원이 차단되도록 되어 있는 것으로 추정됩니다.
Reply #32018-12-05
유량 스위치는 유속을 측정하는 것이 아닌가요?현장에 표시된 것은 유속의 백분율이 아닌가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.