Thread Content
펄스가 발생하기 시작할 때, 피드백 신호는 어떻게 처리해야 하며, 이를 어떻게 해석해야 할까요? 조언을 부탁드립니다. 이러한 방식의 장점은 무엇인가요? 시작 화면에서 데이터를 취하는 포트는 어디인가요? 시작 시에 데이터를 취하는 것인가, 아니면 펄스가 발생할 때 취하는 것인가요?
음, 좀 더 구체적으로 말해주실 수 있나요? 어떻게 해낸 건가요?
이 시작 버튼이 PK s에서 어떻게 작동하는지 설명해 드릴게요. 한 번 누르면 녹색으로 변하고, 다시 한 번 눌러야 빨간색으로 바뀝니다.펄스를 하나 더 추가한다는 것은, 이번에 버튼을 눌러서 색이 녹색으로 변할 때, 그 펄스가 다음 펄스에 전달되고, 그 다음 펄스가 다시 이 시작 버튼에 녹색 신호를 보내는 것을 의미합니다.
제가 클릭한 이후에는 다음에 더 이상 클릭할 수 없고, 복원해야 한다는 뜻인가요??대신
자동 복원 버튼이란, 한 번 누르면 한 번 작동하여 즉시 원래 상태로 돌아가는 것입니다.
그럼 여쭤보고 싶은데, 이 두 모듈의 실행 순서에 특별한 요구사항이 있나요?
이 게시글은 마지막으로 hfrs가 2018-12-11 09:26에 수정했습니다. 저는 PKS를 이해할 수 없습니다.제가 이해한 바로는, 하나는 부울 변수 블록이고 다른 하나는 펄스 블록인데, 변수 블록에만 값을 할당할 수 있으니 왜 두 개의 블록이 있는 건가요.변수 블록에 1이 할당되면, 펄스 블록은 하나의 펄스를 발생시키고, 이 펄스는 다시 변수 블록에 할당됩니다. 펄스가 끝나면 변수 블록의 값은 0이 됩니다. 바로 이것이 그 로직입니다!이렇게 하는 것은 전기적 안전한 시작 문제와 관련이 있지만, 왜 그렇게 해야 하는지는 공정 및 전기적 요구사항을 살펴봐야 합니다. 왜냐하면 PPK 자체에는 모터 등을 제어하는 데 사용할 수 있는 DEVCTL 블록이 있기 때문입니다.
이 게시물은 마지막으로 Yann이 2018-12-11 15:10에 수정했습니다. 실행 순서는 Start가 Pulse보다 늦어야(크거나 같아야)만 작동합니다. 이 Start+Pulse는 자동 리셋 버튼으로 이해할 수 있으며, 전기 조작기에 있는 시작 버튼과 비슷합니다. 인간-기계 인터페이스에는 제어를 위해 Start.pvfl을 연결해야 합니다.
인간-기계 인터페이스는 START.PV를 통해 연결됩니다.
저는 다시 기계를 사용해 PV와 PVFL이 Flag에 미치는 영향의 차이를 확인하지 않았습니다.하지만, 당신의 답변이 옳을 수도 있다고 생각해요.하지만 KB에서는 그들이 사용해도 효과가 같다고 하는 것 같아요.영어가 조금 서툴러서, 모두 함께 의논해요.
제 생각에는 주로 이 상위 컴퓨터의 구조가 좀 이상한 것 같아요. 보통은 상위 컴퓨터 화면의 버튼에 자동 복원 기능이 있거나, 아니면 상위 컴퓨터 자체에서 펄스 신호가 발생하도록 되어 있죠.상위 컴퓨터가 상태 전환형 스위치인데도 프로그램 안에서 리셋해야 한다면, 좀 이상한 일입니다.PKS를 사용해본 적이 없어서, 아마 소프트웨어 설계 철학이 다른 걸까요?