여러분, 유위는 어떻게 계산하나요?

2018-12-08View Original

Thread Content

측정 매체의 밀도가 다르면 액위에 영향을 미치나요?
Reply #22018-12-08
어떤 유량계인지 봐야 해요. 자기식 플로트 타입 같은 경우에는 밀도를 확인해야 하고, 부유구가 뜰 수 있는지도 살펴봐야 합니다
Reply #32018-12-08
측정 방법이 밀도와 관련이 있으면 영향을 받지
Reply #42018-12-08
약간의 영향은 있지만, 측정 정밀도에 대한 요구 수준에 달려 있습니다.밀도의 변화가 크지 않아, 측정 정밀도에 대한 요구사항이 높지 않으므로 충분히 사용할 수 있습니다
Reply #52018-12-08
싱글 플랜지형 레벨계의 실제 액위 = 표시된 액위 * 설계 밀도 / 실제 밀도. 예를 들어, 설계상의 물질 밀도가 0.9인데 실제 물질의 밀도는 0.8이라면, DCS에 표시되는 값이 60%라면 실제 액위는 60% * 0.9 / 0.8이 됩니다
Reply #62018-12-08
http://blog.sina.com.cn/s/blog_553b46940102vq7t.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_553b46940102vq7w.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_553b46940102vq7x.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_553b46940102vq7z.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_553b46940102vq80.html
Reply #72018-12-09
너무 관련이 있어요.액위란 밀도를 기반으로 계산된 차압 값입니다.
Reply #82018-12-10
P=ρgh 공식을 이용해 계산하면, h=P/ρg가 됩니다. 여기서 g는 상수로, 일반적으로 9.807로 간주됩니다. P는 측정된 값이며, 측정된 높이는 밀도와 직접적인 관련이 있습니다. 따라서 가능한 한 밀도의 값을 정확하게 측정하는 것이 중요합니다.
Reply #92018-12-10
액위 측정과 관련된 모든 경우에는 측정 대상인 유체의 밀도가 얼마인지 고려해야 합니다.
Reply #102018-12-10
밀도가 액위 측정에 미치는 영향은 측정 방식에 따라 달라집니다: 1. 비접촉식: 레이더 액위계, 초음파 액위계 등과 같이, 밀도 변화의 영향을 받지 않습니다; 2. 직접 측정: 부유구, 부유실 등의 경우, 밀도가 측정에 영향을 미치지만, 밀도 변화가 그리 크지 않은 경우에는 사용할 수 있습니다; 3. 정압 측정: 단플랜지, 이중플랜지 등의 경우, 밀도가 측정 결과에 상당한 영향을 미치지만, 구체적인 밀도를 고려하여 계산을 통해 측정 범위를 적절히 조정하면 계속 사용할 수 있습니다.
Reply #112018-12-10
밀도가 고정되어 있어도 별 영향 없어요.밀도 변화가 있어야 영향을 줍니다.
Reply #122018-12-10
밀도 변화가 유위 측정에 영향을 미치는지 여부는 측정 방법에 따라 달라집니다. 정압법을 사용하여 유위를 측정할 때만 밀도 변화가 영향을 미칩니다. 유위 L = P/γ인데, 레이더 유위계, 전동 부유식 유위계, 혹은 서보 유위계를 사용할 경우에는 밀도 변화가 유위 측정에 아무런 영향을 주지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.