밸브 개도 제어: 지멘스 포지셔너를 사용하며, DCS로 0.1%~100%의 범위에서 개도를 설정해도 밸브의 위치가 그에 맞게 조절됩니다. 개도가 0일 때는 밸브가 자동으로 완전히 열립니다. 이미 자동 조정이 되어 있기 때문에 문제가 없습니다. 혹시 이런 상황을 겪어본 분 계신가요?
Reply #22018-12-10
이상하네, 그 자리에서 4mA를 더해보세요
Reply #32018-12-10
카드의 출력 전류가 3.8mA 미만이 되어 전원이 차단된 것 아닌가요? 그래서 모든 것을 켜놓은 것 같습니다.
Reply #42018-12-11
사고 시 밸브를 닫고, 정전 시에는 모두 완전히 닫혀 있어야 합니다
Reply #52018-12-11
카드가 나올 때의 전류는 1.2mA이며, 이에 해당하는 밸브도 정상적으로 작동합니다
Reply #62018-12-11
한번 재어보세요. DCS를 0%로 설정했을 때, 몇 mA의 전류가 흐르는지요
Reply #72018-12-13
개도 0일 때, 전류는 1.2mA입니다
Reply #82018-12-13
요코가와 시스템의 경우, AO 출력에 기본 설정된 값이 -17.19~106.25%인데 이를 0~100%로 변경해야 합니다
Reply #92018-12-13
그가 말한 1.2mA는 딱 맞아떨어지네요~
Reply #102019-03-13
DCS에서 0-100은 20mA-4mA에 해당하죠

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.