리미트 스위치 찾기, NAMUR가 아님

2018-12-10View Original

Thread Content

LNG용, NAMUR가 아닌, 본안형, -40도 환경 온도에 견딤. 저는 신국립의 밸브에 설치했는데, 찾은 P+F 제품들은 모두 NAMUR형이더군요. 제 DCS에 장착된 안전 게이트가 8V 전압을 출력하지 않습니다. 혹시 시장에서 신뢰도가 높은 리미트 스위치를 추천해 주실 수 있나요?
Reply #22018-12-10
p+f의 리미트 스위치는 반드시 전용 안전 게이트를 함께 사용해야 합니다.나뮈르가 아닌 국산 제품이 많은데, 그건 기계식 스위치입니다. 하지만 본안형은 비교적 드뭅니다.
Reply #32018-12-11
LNG는 방폭 구역이므로, 원칙적으로 NAMUR 신호를 갖춰야 합니다
Reply #42018-12-11
top-works 또는 stonel의 패시브 드라이 컨택식 피드백 스위치로, 귀하의 요구를 충족합니다
Reply #52018-12-19
기계식이 좋아요. 일반적으로 밸브에는 산부의 제품이 많이 사용됩니다.그들 집에도 위치 추적기가 있거든요.사용하기가 비교적 편리합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.