공정 품질 관리 지점은 A(AR), B(BR), C(CR)의 세 가지 등급으로 나뉩니다. 이는 어떻게 구분되는 것이며, 서명은 어떻게 해야 하나요?관련된 표준 규격이 있나요?
Reply #22021-01-29
A등급: 장치(제품)의 안전한 작동 및 사용 기능에 영향을 미치거나, 가동 후 문제가 발생하여 정지시켜야만 처리할 수 있는 경우, 혹은 계약 조건상 특별한 품질 관리가 요구되는 지점; B등급: 다음 공정의 품질에 영향을 미치는 품질 관리 지점; C등급: 공사 품질에 미치는 영향이 적거나, 운행 중 문제가 발생해도 즉시 처리할 수 있는 부차적인 품질 관리 지점. 각 단계의 품질 관리 지점 중 기록이 요구되는 경우에는 R을 붙여야 하며, 예를 들어 AR, BR, CR 등과 같습니다. A(또는 AR) 등급의 경우에는 건설주, 감독기관, 총괄시공업체, 시공업체가 함께 점검해야 합니다; B(또는 BR) 등급은 감독 기관, 총괄 시공업체, 시공업체가 공동으로 점검해야 합니다; C(또는 CR) 등급은 시공업체가 점검해야 합니다. 각 등급에 대한 합동 점검은 시공업체의 자체 점검이 통과된 후에 실시해야 한다. 공사 현장에 총괄 시공업체가 없는 경우, A(또는 AR), B(또는 BR) 등급의 통제점에 대한 검사는 발주처, 감리업체, 시공업체가 공동으로 수행해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.