Thread Content
여러분께 질문이 있습니다. 예를 들어, 펌프의 입구 파이프라인에 음파식 연동 장치가 설치되어 있는 경우, 이 음파식 연동 장치를 우회하면 음파식 센서가 액위를 감지할 수 없을 때 펌프는 정지하나요?마찬가지로 음파 감지기로도 액위를 파악할 수 없을 때에도, 연동형 우회 펌프는 여전히 작동하지 않습니다. 이때는 펌프가 작동하도록 음파 감지기에 가짜 신호를 주어야 합니다. 그렇다면 연동형 우회 방식과 가짜 신호를 사용하는 방식의 차이점은 무엇일까요?제가 이해하기로는, 음차 연동 회로를 우회하면 음차가 액위를 감지할 수 있든 없든 펌프는 정상적으로 작동하잖아요. 그런데 왜 굳이 거짓 신호값을 주어야 하나요?음차에 가짜 신호를 주었을 때, 연동 장치가 작동하여 정상적으로 기능할 수 있을까요?여러분의 조언을 구합니다···
이 게시물은 마지막으로 지GE가 2018-12-14 19:31에 수정했습니다. 1. 간단히 말해, 바이패스(BYPASS)란 해당 연동 로직을 해제하는 것으로, 그 로직은 더 이상 작동하지 않습니다. 그 값은 공정 과정의 변화에 따라 달라지지만, 설령 연동 임계값에 도달하더라도 연동 기능은 작동하지 않습니다;2. 강제(SIMULATION)란 해당 로직의 조건이나 출력에 특정 값(디지털량 또는 아날로그량)을 부여하는 것으로, 그 값은 공정 과정의 변화에 따라 더 이상 변하지 않으며, 당연히 연동 작동도 일어나지 않습니다; 3. 설정이 완료되고 권한이 부여된 경우, 바이패스는 상위 기기(조작 화면)를 통해 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 가동 중인 시스템의 바이패스도 상위 기기에서 조작하는 것이 허용됩니다; 4. 계측 제어 시스템 엔지니어만이 하위 기기(논리 구성 프로그램 내)에서 관련 작업을 수행하도록 강제해야 하며, 이러한 강제 조치가 적용된 후에는 해당 변수의 표시값이 더 이상 공정 상태의 변화를 반영할 수 없습니다. 이는 매우 위험한 상황이며, 운영 장치의 시스템 내에서의 조작 역시 큰 위험이 따릅니다; 5. 따라서, 연동 해제 신청과 작업 티켓 신청이 완료된 후에 정식인 우회 조작을 진행하는 것을 권장합니다.동시에 공정이 정상적이지 않은 상황에서의 연동 해제는 피해야 하며, 연동 장치는 안전을 보장하는 것입니다.또한 조건이 갖춰지면 즉시 복구해야 합니다. 6. 예를 들어, 펌프의 입구 파이프라인에 음파식 연동 장치가 설치되어 있다고 가정해 봅시다. 만약 이 음파식 연동 장치를 우회한다면, 음파식 센서가 액체의 높이를 감지할 수 없게 되었을 때 펌프는 정지하나요?(불가능) 동일한 음파 감지기로도 액위를 감지할 수 없을 때에도, 연동형 우회 펌프는 여전히 작동하지 않습니다. 이 경우 펌프가 작동하도록 하려면 음파 감지기에 가짜 신호를 주어야 합니다. 그렇다면 연동형 우회 방식과 가짜 신호를 주는 방식의 차이점은 무엇일까요?(1, 2참조) 제가 이해하기로는, 음파 감지기의 연동 회로를 우회하면 음파 감지기가 액위를 감지할 수 있든 없든 펌프는 정상적으로 작동합니다. 그렇다면 왜 굳이 거짓 신호 값을 전달해야 할까요?(강제와 바이패스는 일반적으로 함께 사용되지 않습니다.) 음차에 가짜 신호를 주었을 경우, 연동 장치가 작동하여 정상적으로 기능할 수 있을까요?(작동하지 않음) 도움이 되길 바랍니다.
2층에서 말한 것은 모두 맞지만, 반드시 핵심을 짚은 것은 아닙니다.리셋과 같은 로직이 들어 있을 것 같아요.당신은 음차를 우회시켰지만, 논리는 여전히 정상적으로 작동하고 있습니다. 그로 인해 리셋이 필요한 상황이 발생할 수 있는데, 당신은 그 부분을 우회시키지 않았기 때문에 다시 음차에 거짓 값을 주어야 합니다.논리도를 찾아서 한 번 보는 게 더 나을 거예요.
제가 이해하기로는, 음차 연동 회로를 우회하면 음차가 액위를 감지할 수 있든 없든 펌프는 정상적으로 작동하잖아요. 그런데 왜 굳이 거짓 신호값을 주어야 하나요?(강제와 바이패스는 일반적으로 함께 사용되지 않습니다.) 이 부분은 아직 잘 이해가 되지 않습니다. 음차 연동 바이패스를 설정한 후에는 논리가 존재하지 않는데, 왜 음차가 액위를 감지할 수 없어서 유량펌프가 작동하려면 거짓 신호를 주어야 하는 걸까요?
맞습니다. 그래프를 보면 명확하게 알 수 있듯이, 연동 장치에는 예비 출력 기능이 있습니다. 펌프가 멈출 때마다, 예비 출력 기능이 준비되어 있어야만 펌프를 다시 가동할 수 있습니다.즉, 리셋 로직과 같습니다. 바이패스 음차는 “과” 모듈의 두 번째 입력에 항상 1을 입력하는 것으로 볼 수 있으며(실제 액위는 무시됨), 하지만 두 번째 연동 기능은 피할 수 없습니다.그래서 당신이 말한 상황이 발생하는 거예요.