균형 유량계의 고온 매체 측정 문제

2018-12-19View Original

Thread Content

조건 1: 매체는 코크스화 건성 가스이며, 작동 압력은 3.12MPa(G), 작동 온도는 350℃입니다. 조건 2: 균형 유량계와 루트 밸브, 3밸브 그룹, 변환기를 사용하여 매체의 유량을 측정하고, 일체형으로 출하합니다. 조건 3: 이중 플랜지 압력 측정은 고려하지 않음. 질문입니다: 고객의 요구에 따라 조건 1, 2, 3을 모두 충족해야 한다면, 일반적인 차압 변환기만 사용할 수 있습니다. 차압 변환기가 손상되는 것을 방지하기 위해 고리형 버퍼 튜브를 사용해도 될까요?
Reply #22018-12-19
전혀 문제없어요. 당신은 겨울에 얼어붙을 가능성이 있을까 봐 걱정하는군요
Reply #32018-12-19
바늘형 밸브를 추가하면 일상적인 유지보수가 용이해집니다
Reply #42018-12-19
직관형, 단열 없음, 트랜스미터 상단에 설치, 자연 냉각
Reply #52018-12-21
부탁드립니다. 균형 유량계 제조업체를 추천해 주세요
Reply #62018-12-22
가능합니다. 고리형 버퍼 튜브를 사용해 자연스럽게 냉각시키고, 변환기 상단에 설치하여 단열할 수 있습니다.
Reply #72018-12-22
균형 유량계란 바로 다공성 메시판이에요. 고리형 버퍼관을 사용해도 문제없어요
Reply #82019-03-14
고온 가스의 경우 분리용 버퍼 탱크를 설치해야 하며, 변환기가 고온으로 손상되는 것을 방지하기 위해 분리 액체를 사용해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.