Thread Content
저희 현장 저장탱크에는 서보 레벨계를 사용하고 있으며, 저장탱크 내의 매체는 백오일과 방향족 화합물이며, 상온·상압 상태입니다.운영실에서는 절강 중콩의 DCS 시스템이 사용되고 있습니다. 현재 많은 저장탱크의 액위 표시가 자주 최대치로 치솟는데, 그 지속 시간은 몇 초에서 수십 초 사이입니다. 그 후 다시 정상으로 돌아옵니다(현장의 저장탱크 실제 액위는 모두 정상입니다). 이러한 현상은 저장탱크에 석유를 받을 때나 보낼 때, 혹은 받지도 보내지도 않을 때에도 발생합니다. 또한 이런 현상이 나타나는 간격도 불규칙하여, 때로는 몇 분에 한 번, 때로는 몇 시간에 한 번, 또는 며칠, 심지어 10여 일에 한 번씩 나타나기도 합니다. 혹시 어떤 전문가분이 그 원인을 분석해 주실 수 있을까요?서보 모터도 교체했고, 케이블도 다시 연결했습니다
이 일 말이야, 원인을 분석해도 그건 그냥 짐작일 뿐, 전혀 쓸모가 없어. 조금 비용을 들여 전원을 개선하고, 정화된 전원으로 공급하면 딱이에요.
DCS 캐비닛의 접지 상태와 케이블의 차폐층 접지 상태를 확인해 주세요. 또한 접지 저항도 측정해 보세요. 그리고 유량계의 전원이 220VAC인지 24VDC인지도 확인해 주세요.
1 액위계 케이블도 전기 동력 케이블과 함께 브리지 캐비닛에 넣나요? 2 액위계 신호 케이블의 차폐선은 단자 한쪽에 접지되어 있나요? 3 액위계의 전력 공급은 어디에서 이루어지며, 전원의 품질은 어떻습니까?이 문제들은 모두 확인해 봐야 해요
서보 레벨계는 어느 회사 제품인가요?사진이 있나요?
격리 게이트가 있나요?당신이 말한 상황으로 보면, 간섭 때문인 것 같습니다.서보 레벨계는 주로 인덕턴스에 의존합니다.전자기 및 누전의 간섭에 그다지 견고하지 않습니다.여전히 더 자세히 검사해야 해요.정말 어쩔 수 없으면 설정에서 필터링을 해야만 합니다.
이런 문제는 DCS 자체의 문제로, 소프트웨어를 업그레이드해야 합니다
이 게시글은 마지막으로 hfrs가 2018-12-21 11:18에 수정했습니다. 도대체 누가 여러분에게 서보를 사용하라고 한 건가요? 돈도 많이 들고 골치도 아프겠죠. 돔형 탱크나 플로팅 탱크라면 그냥 강철 벨트를 사용하는 게 낫습니다.
그 핵심은 전원 문제인가요?바꿔봤자 소용없어, 그건 정말 돈 낭비야..
전력 공급원에는 문제가 없을 것입니다. 공장 내의 모든 장비들도 마찬가지예요. 접지 상태는 현장에 가서 직접 확인해봐야 합니다. 제가 가진 전원과 계측기용 선들은 같은 케이블 트레이에 있기도 하고, 그렇지 않은 경우도 있습니다. 하지만 이런 현상들은 어디서나 발생할 수 있습니다
격리 게이트가 있는 경우, 답변해 주셔서 감사합니다. 현장에서는 여전히 다양한 원인을 점검해 봐야 합니다
제 DCS는 17년에야 완성되었으니, 업그레이드할 필요는 없을 것 같습니다
서보 레벨계는 모두 네덜란드의 854XTG입니다
회귀가 아니에요. 당신과 같은 작업 환경이라면 강철 띠를 사용해야 해요. 돈이 있다고 해서 이런 식으로 쓸 수는 없죠.
차단 게이트를 추가해야 합니다. 간섭으로 인한 것 같으니, DCS 캐비닛의 접지 상태와 케이블의 차폐층 접지 상태를 확인해 보세요.
전부 서보 레벨계를 쓰는데, 돈을 그냥 휴지 살 돈으로 쓴 거잖아. 왜 굳이 작은 전원 장치를 두려워하며 쓸데없이 돈을 낭비해? 헤헤, 형씨가 맞춰봐요. 접지도 했고, 차단도 했으며, 차단 울타리도 설치했고, 필터도 추가했죠. 이미 여러 번 시도해봤잖아요, 그렇지 않나요? ““핵심”의 핵심은, 여러분이 방해 요소가 어디서 오는지 제대로 파악하지 못하고, 적절한 해결책도 찾아내지 못한다는 것입니다. 형님 생각에, 전원 공급 장치를 수정하는 것 말고는, 여러분은 더 이상 할 수 있는 방법이 없을 것 같군요. .
서보 레벨계는 DCS와 어떻게 연결되나요? 서보 레벨계가 직접 4-20mA 신호를 DCS로 보내는 건가요, 아니면 중간에 다른 통신 모듈이 있는 건가요? 만약 통신 모듈이 있다면, 그 통신 모듈을 업그레이드해야 할 가능성이 있을까요? 저희 회사에서는 얼마 전 E+H 제품의 레이더 레벨계에서 레벨이 갑자기 변하는 문제가 발생했습니다. 그 후 제조사가 와서 통신 모듈을 업그레이드해 주자 문제가 해결되었습니다. 사내용 레벨계의 경우 저희 회사에서는 Enraf 제품을 사용하고 있으며, 신호 전송은 CIU를 통해 이루어집니다. 아직까지 당신이 말씀하신그런 식으로요문제는 발생한 적이 없습니다.