쌍평 플랜지형 레벨계의 475 모델의 제로 트림 기능을 사용하면 제로 포인트를 보정할 수 있나요?왜?

2018-12-25View Original

Thread Content

쌍평 플랜지형 레벨계의 475 모델의 제로 트림 기능을 사용하면 제로 포인트를 보정할 수 있나요?왜?
Reply #22018-12-25
왜 안 되나요?왜냐하면 zero trim은 리셋용이기 때문입니다.
Reply #32018-12-25
Zero Trim의 기능은: 현재 계측기의 측정값을 강제로 0으로 설정하여 전류 출력을 4밀리암페어로 만드는 것입니다.구체적으로 무엇을 해야 하는지는 실제 기능을 참고해서 적합한지 확인하면 됩니다
Reply #42018-12-25
괜찮아요.왜 안 되나요?압력이 게이지 압력이라면 모두 Zero Trim을 사용해 영점 조정할 수 있습니다
Reply #52018-12-26
스마트 트랜스미터이며 통신 프로토콜이 핸드헬드와 일치하면 조정할 수 있습니다.하지만 영점을 보정하기 전에는 양압과 음압 모두를 대기와 연결해야 하며, 변환기 주변의 기압도 안정적이어야 합니다.
Reply #62018-12-26
통신 프로토콜이 핸드헬드와 일치하면 제로 설정이 가능합니다.
Reply #72018-12-26
물론이죠. 검출 매체가 존재하지 않는다는 것을 확인하면 됩니다.
Reply #82019-05-19
두 플랜지는 같은 평면에서 이렇게 해야 하죠?액위 측정은 일반적으로 이동 방식을 사용하며, 빈 탱크 상태에서 강제로 리셋되지는 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.