2018-12-25View Original

Thread Content

DCS는 없고, 24V 전원과 신호 발생기, 475 핸드헬드 장치가 있습니다. 통신 및 조정을 위해 전선을 어떻게 연결해야 하나요?
Reply #22018-12-25
신호 발생기가 액티브형 4~20mA 신호를 공급하면, 공기 공급원만 연결하면 475 통신을 사용할 수 있습니다
Reply #32019-03-12
직접 전원을 공급해 핸드오퍼레이터에 연결하면 됩니다. 만약 연결이 되지 않는다면, 회로에 250옴의 저항을 직렬로 연결해 주면 됩니다.
Reply #42019-03-13
트랜스미터가 아니면 250옴 저항이 필요하지 않은 거 아닌가요?
Reply #52019-03-13
2층이 정답입니다. 신호 발생기를 사용하면 250옴의 저항 없이도 통신이 가능합니다. 하지만 24V 전원을 직접 사용할 경우에는 250옴의 저항이 필요합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.