EJA118E 플랜지형 차압 변환기의 측정 오차를 어떻게 해결할까요?

2018-12-26View Original

Thread Content

현장에는 디젤유의 유량을 측정하는 계측기가 있으며, 그곳에는 EJA118E 형태의 플랜지식 차압 변환기가 설치되어 있습니다. 오일 온도는 약 50℃입니다. 현재 이 변환기의 수치는 계속해서 68.2%라는 값에 머물러 있습니다. 스위치를 조절하거나 유량펌프의 주파수를 변경해도 이 변환기의 수치는 변하지 않습니다. 어떻게 해결할 수 있을지 조언해 주시기 바랍니다. 당장 답변이 필요합니다.。。。。
Reply #22018-12-26
분해하여 막 상자를 점검하고, 엄지손가락으로(손톱은 사용하지 마세요) 눌러보세요.
Reply #32018-12-26
또한, 트랜스미터의 플랜지가 직접 차단밸브에 장착되어 있어 중간에 배기구가 없으며, 차단밸브의 내부 누수를 배기를 통해 해결할 수 없어 트랜스미터가 원점으로 돌아가지 않습니다
Reply #42018-12-26
제거할 수 없습니다. 차단 밸브에서 누수가 발생하니, 제거하면 기름이 새어 나옵니다. 제거하지 않는다면, 이런 식으로 판단해보면 멤브레인 박스에 문제가 있는 것으로 보일까요?
Reply #52018-12-26
막상자 양단의 온도가 일치하는지.정압을 가해보고 변화가 있는지 확인할 수 있습니다.
Reply #62018-12-26
고객센터에 전화하면, 담당 기술자가 문제를 해결해 드립니다. 전화로 해결이 안 될 경우에는 현장에 기술자를 보내서 문제를 해결해 드립니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.