Thread Content
이 게시글은 마지막으로 yunrun이 2019-1-10 14:30에 수정했습니다. 글에서 언급된 온도 전송기는 주로 현장의 센서 접속함 내에 설치되는 온도 전송기 모듈을 의미합니다. 이 게시글에서는 온도 전송기를 사용하는 데 적합한 4가지 상황에 대해 소개하고 있습니다. 1. 온도 측정 지점이 계측기 제어실에서 멀리 떨어져 있을 경우, 열전대의 밀리볼트 신호나 열저항의 저항 신호를 온도 변환기를 통해 장거리 전송에 적합한 4-20mA 신호로 변환합니다. 이렇게 하면 온도 센서의 신호가 장거리를 전송할 때 발생하는 왜곡 문제를 해결할 수 있을 뿐만 아니라, 신호 전송 과정에서 발생할 수 있는 각종 간섭 신호도 방지할 수 있습니다. 또한, 비싼 보상용 도선이나 3핵심 케이블의 사용을 줄일 수 있어 설치 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. http://yunrun.com.cn/upload/201812/25/201812251247592869.png 어떤 경우에 온도 변환기를 사용하는 것이 적절한가요? yunrun.com.cn/tech/2311.html 제어실에서 온도 변환기로 인해 발생할 수 있는 간섭 요인들 2. 온도 측정의 정확도와 안정성이 높아야 하는 제어 시스템의 경우. 3. 온도 전송기 YR-ER213 또는 YR-ER211의 정밀도는 0.1% 수준이며, 5년 동안 우수한 안정성을 유지합니다;주변 온도, 전원 전압, 외부 부하 저항의 변화는 온도 트랜스미터의 출력에 거의 영향을 미치지 않습니다.이론적으로 온도 트랜스미터의 2선식 4-20mA 신호는 최대 1200미터까지 전송될 수 있습니다. 4. 설계 파라미터가 아직 확정되지 않았으며, 온도 측정값이 특정 범위 내에서 변동해야 하는 공사 프로젝트. 온도 트랜스미터 YR-ER213 또는 YR-ER211은 프로그래밍을 통해 온도 센서의 입력 유형과 범위를 변경할 수 있어, 사용자가 편리하게 사용할 수 있습니다.저전력 및 간섭 방지 회로 설계, 첨단 소프트웨어 알고리즘, 그리고 고품질의 수입 전자 부품들 덕분에 온도 변환기는 극도로 낮은 온도 드리프트, 저전력, 그리고 높은 안정성이라는 특성을 가지게 됩니다. 글에 소개된 온도 전송기는 다음 그림과 같습니다: http://yunrun.com.cn/upload/201812/25/201812250209233475.png http://yunrun.com.cn/upload/201812/25/201812250209341494.png http://yunrun.com.cn/upload/201812/25/201812250211446032.png 스마트 온도 전송기, HART 온도 전송기, 현장 표시용 온도 전송기
공유해 주셔서 감사합니다.레이아웃과 내용 모두 배울 가치가 있습니다*.
너무 비싸요. 장점은 통일된 카드형 부품을 사용할 수 있다는 것입니다
전자기 간섭에 취약한 곳에는 온도 변환기를 사용합니다
지금의 온도 변화는 모두 저온단 보상이 적용되는 건가요??
온도 변환기에 콜드엔드 보상 기능 내장!냉단 보상은 열전대 입력에서만 작동합니다
현재 보상 정밀도는 어느 수준에 이르렀나요? 보상 선과 비교했을 때, 저는 일체형 온도 변화 방식을 더 선호하지만, 우선은 정밀도 문제를 고려해봐야 합니다
온도 변환기를 하나 샀는데, E형 열전대와 함께 사용하는데 온도 오차가 너무 심해요. 온도 변환기는 30위안에 산 것인데, 아마 온도 변환기 자체에 문제가 있는 것 같아요.
온도 전송기의 경우, 온도 드리프트, 정확도, 안정성, 신뢰성이 가장 핵심적인 기술 지표입니다. 이러한 지표들이 만족스럽지 않으면, 누가 사용하든 골칫거리가 됩니다
온도 변환기를 사용해본 사람이라면 누구나 2년도 채 지나지 않아 크게 오차가 생긴다는 것을 압니다.게다가 고장 지점이 2개 더 생겼어요... 차라리 보상 선을 DCS에서 현장까지 직접 연결하는 게 더 합리적입니다..후기의 수리를 고려하는 것이 좋을까요?