HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

그림을 보고 지멘스 밸브 포지셔너 조정(초기화) 배우기

2018-12-26View Original

Thread Content

지멘스 SIPART PS2 스마트 전기 밸브 포지셔너의 작동 원리는 기존 포지셔너와는 완전히 다릅니다.마이크로프로세서를 사용하여 주어진 값과 위치 피드백을 비교합니다.마이크로프로세서가 편차를 감지하면, 5단계 스위칭 프로그램을 사용하여 압전 밸브를 제어합니다. 그러면 압전 밸브가 엑츄에이터의 공기실로 들어가는 공기의 양을 조절하게 됩니다.SIPART PS2가 2선식 연결을 사용할 때, 그것은 4-20mA의 신호에서 전력을 완전히 공급받습니다.PROFIBUS(SIPART PS2 PA) 버스 신호에서도 전원을 얻을 수 있습니다. 지멘스 SIPART PS2 밸브 포지셔너는 적절한 설치 부품을 통해 직선형 또는 각도형 액추에이터에 고정됩니다. 액추에이터의 직선적 또는 각도 변위는 설치된 부품들에 의해 감지되며, 이 데이터는 단단하게 연결된 전도성 플라스틱 포텐셔미터를 통해 변환됩니다. 직선형 액추에이터에 장착된 부품들이 감지한 각도 오차는 자동으로 보정됩니다.마이크로프로세서는 편차(지정값 W와 위치 피드백 신호 X)의 크기와 방향에 따라 압전 밸브에 전기 제어 명령을 출력합니다.압전 밸브는 제어 명령을 공압식 변위 증분으로 변환하며, 제어 오차가 매우 클 때(고속 영역)에 작동합니다.위치 센서는 연속 신호를 출력합니다;제어 오차가 작을 때(저속 구간), 포지셔너의 출력 펄스는 연속적으로 발생합니다;제어기의 편차가 매우 작을 때(적응형 또는 조절 가능한 데드존 상태), 제어 명령이 출력되지 않습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140222293963.png SIPART PS2 밸브 포지셔너의 조정은 yunrun.com.cn/product/에서 확인할 수 있습니다. 지멘스 SIPART PS2 스마트 전기식 밸브 포지셔너의 조정(초기화)은 대부분 자동으로 이루어집니다.초기화 시, 마이크로프로세서는 액추에이터의 제로 포인트, 최대 이동 거리, 작동 방향 및 위치 결정 속도를 자동으로 파악합니다. 이러한 정보를 바탕으로 최소 펄스 시간과 데드존을 결정함으로써 제어 성능을 최적화할 수 있습니다.SIPART PS2 위치기의 버튼과 LCD를 사용하여 공압 액추에이터를 수동으로 조작할 수 있습니다. ①리로케이터, 액추에이터, 조절밸브의 모니터링 및 진단 기능을 위한 SIPART PS2(6DR5...)는 극값 알람이 선택될 때 액추에이터와 조절밸브의 변화를 감지하고 보고할 수 있는 다양한 모니터링 기능을 갖추고 있으며, 이러한 진단은 조절밸브와 액추에이터에 있어 중요한 정보가 됩니다. ②측정값의 결정 및 모니터링이 가능하며, 일부 극값은 조정할 수 있습니다. 구체적으로는 다음과 같습니다:
◆ 스트로크 누적량
◆ 스트로크 방향 변경 횟수
◆ 알람 횟수
◆ 데드존 자동 조정 기능
◆ 밸브의 최대/최소 위치 (예: 밸브 시트의 마모 상태)
◆ 최고/최저 온도에서의 작동 시간 (온도 등급에 따름)
◆ 압전 밸브의 작동 주기 수
◆ 밸브 위치 설정 시간
◆ 액추에이터의 누설 여부

새로운 SIPART PS2 스마트 밸브 위치 조절기나, 오랫동안 전원이 공급되지 않았던 장비의 경우, 사용 요구사항에 맞게 파라미터를 다시 설정하고 초기화해야 합니다. 그렇지 않으면 밸브 위치 조절기가 정상적으로 작동하지 않을 것입니다. SIPART PS2 밸브 포지셔너의 파라미터 설정 ① SIPART PS2 밸브 포지셔너에 전원이 공급되면 다음과 같은 화면이 표시됩니다: http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140203237838.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140204465171.png 이때 위/아래 버튼을 사용하여 액추에이터를 움직여 각 위치로 이동시켜, 기계 장치가 전체 조절 범위 내에서 자유롭게 움직일 수 있는지 확인할 수 있습니다.직선 이동 액추에이터의 경우, 로드가 수평 위치에 도달하면 디스플레이에 P48.0에서 P52.0 사이의 값이 표시됩니다.이런 경우가 아니라면, 막대가 수평이 되고 “P50.0”이 표시될 때까지 마찰 클램핑 유닛을 조정하세요.정확히 말하자면, 이 값에 도달하면 위치 센서가 측정하는 변위가 더욱 정밀해집니다. 참고: 첫 번째 방향키를 아래로 누른 채 다른 방향키도 함께 누르면, 실행 장치를 빠르게 이동시킬 수 있습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140027267649.png ②파라미터 1(실행 장치의 유형 선택) http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140034095728.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140038481482.png ③파라미터 2(실행 장치의 회전 각도 선택) http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140045285752.png 주의: 레버 비율 스위치의 위치는 포지셔너에 매우 중요하므로, 이 파라미터는 반드시 레버 비율 스위치의 설정 값과 일치해야 합니다. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140051172660.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140058161643.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140101481790.png ④파라미터 3(밸브 스틱의 작동 범위 표시) http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140107065158.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140110013111.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140113066992.png 초기화가 완료된 후, 계산된 전체 스트로크량을 mm 단위로 알고 싶다면 이 단계를 반드시 설정해야 합니다.이를 위해, 디스플레이 화면에서 스케일 바의 드라이브 핀 설정값과 동일한 값을 선택해야 합니다. SIPART PS2 스마트 전기 밸브 위치 조절기의 자동 초기화 ⑤ 파라미터 4(자동 초기화를 나타냄)
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140116343804.png
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140119329713.png
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140122411477.png
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140125177817.png
SIPART PS2 밸브 위치 조절기의 초기화 과정에서의 5단계의 구체적인 의미는 위의 예시를 참조하십시오.이 기간 동안은 어떠한 조작도 필요하지 않습니다.만약 어떤 단계에서 오류가 발생하면, 3부에 있는 방안에 따라 처리합니다. 참고: 초기화 과정은 실행 장치에 따라 15분까지 지속될 수 있습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140138522520.png ⑥SIPART PS2 밸브 포지셔너의 수동 초기화 방법: 첫 번째 위치 설정값을 수동으로 설정하는 방법은 http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140150115144.png 에 나와 있습니다. 두 번째 위치 설정값도 마찬가지입니다. 특별히 주의해야 할 점은, 수동 초기화는 극히 드문 경우에만 사용되어야 한다는 것입니다.대부분의 애플리케이션의 경우 자동 초기화를 사용하면 됩니다.
Reply #22018-12-26
설명이 아주 상세하네요, 공유해 주셔서 감사합니다.
Reply #32018-12-27
그렇게 복잡하지는 않을 거야.각 이동 직접 진입 4, 한 번에 완료.직선 이동으로 스트로크를 조절한 뒤, 바로 4번으로 진입해 원클릭으로 완료합니다.만 시 만령.
Reply #42019-01-14
시간이 지나면 잊어버리겠어요. 그냥 하트 설정에 연결해 두는 게 좋겠어요
Reply #52019-02-27
질문이 있습니다. 1. P 뒤에 있는 숫자는 밸브 위치를 의미하나요?2. 초기화할 때는 수평 위치로 맞춰야 하는데, 신호기를 사용해 바로 12mA로 설정할 수 있나요?
Reply #62019-02-27
당신의 의견에 동의합니다. 저는 오랫동안 지멘스 위치 센서를 사용해왔으며, 제가 담당하는 구역에는 수백 대의 지멘스 위치 센서가 있습니다.직선형과 각형 중 어떤 것을 선택할지 결정한 뒤, 네 번째 단계로 진입합니다. 길게 눌러 5단계에 걸친 자동 조정을 시작하면 되며, 5단계를 모두 완료하면 대체로 문제가 해결됩니다.이 과정에서 어느 단계에서든 움직임이 멈추는 경우가 생기며, 설명서에 따라 적절한 위치로 조정한 뒤 겨우 5단계를 진행해도 여전히 문제가 있다는 것을 알게 될 것입니다.밸브 위치 피드백에 표시되는 수치에는 오차가 있을 수 있습니다.지멘스의 포지셔너에는 가스 공급과 위치 피드백 측면에서 조금이라도 문제가 생길 수 없다는 큰 단점이 있습니다.가스 공급원에 약간의 누설이 있으면, 위치 제어기는 계속해서 조절 상태를 유지하게 되며, 밸브도 소폭으로 왔다 갔다 움직입니다. 또한 위치 제어기에서는 계속해서 배기음이 들립니다.위치 피드백에는 작은 육각형 모양의 고정 볼트가 있으며, 점검할 때 이 부분에도 특별히 주의를 기울여야 합니다. 위치 피드백이 느슨해지면 밸브의 위치도 정확하지 않게 됩니다.
Reply #72020-03-24
설명이 아주 상세하네요, 공유해 주셔서 감사합니다.지멘스 압전 밸브는 쉽게 고장 나요. 고장 나지 않으면 아주 유용해요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.