HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

전기 스위치 버터 플라이 밸브가 밸브 개방을 조정할 수 있습니까?

2018-12-27View Original

Thread Content

전기 스위치 버터 플라이 밸브가 밸브 개방을 조정할 수 있습니까?
Reply #22018-12-27
2포지션 밸브인 온오프 버터플라이 밸브라고도 하셨습니다. 포지셔너가 없으며 개구부를 조정할 수 없습니다.
Reply #32018-12-27
밸브가 중간에 멈출 수 있으면 특정 중간 밸브 위치에서 멈출 수 있지만 여전히 밸브 위치가 무엇인지 알 수 없습니다.포지셔너 등을 추가하면 기본적으로는 조절 밸브일 뿐입니다.
Reply #42018-12-27
버터 플라이 밸브의 구조는 조절 밸브로 사용할 수 있습니다.또한 전기 장치의 특정 모델과 기능을 확인해야 합니다. 스위치형의 경우 정지점에 연결하여 조정해야 하지만 반드시 개방 피드백이 있는 것은 아닙니다.일부 전기 장비는 개방 제어 및 개방 피드백을 달성하기 위해 조정 가능한 모듈을 추가할 수 있습니다.전기 장비 제조업체에 문의하는 것이 좋습니다.
Reply #52018-12-27
밸브를 수동으로 제한할 수 있습니까? 즉, 버터플라이 밸브 한계를 80%로 열고 액추에이터에 완전 개방 명령을 내리면 밸브가 80%로 열리나요?
Reply #62018-12-27
좋아요.커버를 열면 타원형 모양의 위치 피드백 장치 2개가 보입니다. 올려진 부분이 스위치에 닿아 모터를 멈출 수 있습니다.하나는 켜지고 하나는 꺼집니다.이 두 개의 타원형 모양은 조정될 수 있습니다.원하는 위치로 조정하면 앞으로는 이 위치에서 멈추게 됩니다.
Reply #72018-12-28
개방 제어 및 개방 피드백을 달성하기 위해 조정 가능한 모듈을 추가하려면 전기 장비 제조업체에 문의하는 것이 좋습니다.
Reply #82018-12-28
필요한 스위치 위치 제어는 제어 방법을 통해 완전히 달성될 수 있습니다.바로 스위치 제어입니다.즉, 전기를 공급하고 전기를 회전시켜 원하는 위치에 도달하게 된다.
Reply #92019-01-05
조절 전동 액추에이터를 사용하여 서비스 컨트롤러가 액추에이터 내부에 배치됩니다. 파이프라인의 제어 변수(유량, 압력, 온도, 액체 수위)의 변화에 ​​따라 중앙 제어 시스템의 지시를 받아 밸브를 적절한 개방 위치로 구동합니다.S4 간헐적 작업 시스템을 채택하면 작업 빈도가 시간당 1200회에 도달할 수 있습니다.
Reply #102019-01-06
전기 밸브 스위치 유형의 경우 정지 기능이 없으면 현장에서 수동으로만 스위치를 전환할 수 있으며 밸브 열림이 디스플레이에 표시됩니다.
Reply #112019-01-11
어떤 종류의 액추에이터가 사용됩니까? 위의 그림을 보세요. 저는 밸브공장 출신입니다.
Reply #122019-01-11
리미트 스위치를 추가할 수도 있고, 모터의 작동을 통해 현장에서 개도 정도를 관찰할 수도 있습니다. 적절하다고 생각되면 전원을 차단하거나 현장의 리미트 스위치를 만질 수도 있습니다.하지만 리미트 스위치를 터치할 경우에는 프로그래밍을 해야 합니다. 그렇지 않으면 리미트 스위치를 터치할 때까지 계속해서 더 작동할 수 있습니다.
Reply #132019-03-19
밸브 개방도는 조정할 수 없습니다.스위칭 버터플라이 밸브는 버터플라이 밸브 조절과 다릅니다.
Reply #142019-03-20
전기 스위치 버터플라이 밸브는 개방도를 조정할 수 없지만 전기 조절 버터플라이 밸브는 개방도를 조정할 수 있습니다.
Reply #152019-03-20
브랜드 조정과 동일하지 않습니다. 여기에 있습니다...
Reply #162019-04-29
1. 전동 버터플라이 밸브는 전동 액추에이터를 사용해야 합니다.; 2. 전동 액추에이터는 위치 조정이 가능하지만 일반 스위치 애플리케이션보다 더 많은 모듈이 필요하며 선택 사항일 수 있습니다.; 3. 주의사항:전동 액추에이터는 조정 기능을 사용할 때 쉽게 손상될 수 있으므로 너무 자주 움직이지 마십시오. 일정한 데드존(1~2%)을 설정해야 합니다.; 4. 수입 ROTORK, 국산 ROTORK 모두 구현 가능합니다.
Reply #172019-04-29
전기 밸브의 전기 헤드와 관련이 있지만 일반적으로 전기 밸브는 조정에 사용되지 않습니다. 조정에 사용되는 것은 일반적으로 4-20mA 신호를 수신합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.