전문가 여러분께 질문드립니다: 써모커플 온도 측정 회로를 검증하는 과정에서, 현장의 온도와 제어실 내의 냉단 보상 온도가 다릅니다. 현장에서는 밀리볼트 신호가 전송되는데, 이때 온도의 밀리볼트 값은 현장의 온도 값에서 빼야 하나요, 아니면 제어실 내의 냉단 보상 온도 값에서 빼야 하나요??
Reply #22018-12-27
열전대의 열전위는 열전대의 작동단 두 점의 온도 함수의 차이이며, 열전대의 냉단과 작동단 두 점의 온도 함수의 차이가 아닙니다;
Reply #32018-12-27
검증 온도 회로는 보상 문제를 반드시 고려해야 합니다.검증기를 사용하여 현장에서 회로의 밀볼트 신호를 입력할 때는 열전대 분도표를 참고해야 하며, 열전대 분도표는 표준 상태(0℃, 101.325Kpa)에서 측정된 전위 값입니다. 따라서 실온에서의 전위 값을 더해주어야만 그것이 회로의 실제 값이 됩니다.제어실에서 측정된 전위 값에서 실온의 전위 값을 빼면, 그것이 열용기 내의 실제 온도가 됩니다.관련된 열전대 온도 측정 원리에 대한 지식을 더 알아보면 이해할 수 있습니다.
Reply #42018-12-27
제어실 내 냉단 보상 온도의 밀리볼트 값을 뺍니다
Reply #52018-12-27
시험 문제의 답안에는 “현장 측정된 온도의 밀리볼트 값을 빼라”고 적혀 있었는데, 그건 틀린 건가요?
Reply #62018-12-27
보상 선을 사용할 경우, 검증 시 제어실 내 냉단 보상 온도의 밀리볼트 값을 빼주어야 합니다.
Reply #72018-12-27
열전대 분도표는 t0 0℃에서 측정됩니다.to가 0보다 클 때는 중앙 제어용 MV 값이 감소하므로, 이때는 추가로 MV 값을 보정해 주어야 합니다. 반대로 to가 0보다 작을 때는 중앙 제어용 MV 값이 커지므로, 이때는 음의 MV 값을 추가로 보정해 주어야 합니다
Reply #82018-12-29
거기서 측정한 MV 값에서 그곳의 주변 온도를 빼면 됩니다.
Reply #92018-12-29
먼저 제어실의 온도에 해당하는 밀리볼트 값을 확인합니다. 현장에서 제어실에 밀리볼트 값을 입력할 때는, 검증할 지점의 밀리볼트 값에 제어실의 온도에 해당하는 밀리볼트 값을 더한 다음, 그 값을 제어실의 디스플레이 장치에 입력합니다. 이렇게 하면 제어실의 장치에 표시되는 온도가 바로 검증할 지점의 온도값이 됩니다.
Reply #102019-03-22
정답: 현장단 온도의 밀리볼트 값을 빼기;제어실의 밀볼트 값에 대해 안전 게이트나 카드가 자동으로 보정을 수행합니다.
Reply #112019-03-28
열전대 온도 측정 원리에 대한 지식에 따르면, 보상선을 사용할 경우 검증 시 제어실 내의 냉단 보상 온도에 해당하는 밀리볼트 값을 빼주어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.