HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

유위계

2018-12-27View Original

Thread Content

ABB 레벨 트랜스미터의 PV 값을 0으로 설정할 수 없나요?
Reply #22018-12-28
PV는 실제 측정값인데, 신호를 끊지 않는 이상 어떻게 리셋하나요?
Reply #32018-12-28
정압 및 부압 측정 플랜지가 같은 수평면에 있을 때.PV 값은 0이죠!
Reply #42018-12-28
차압 변환기의 정압측과 부압측은 동시에 대기와 연결되어야 합니다.즉, 동일한 대기압 상태에서 영점을 맞춰야 한다는 것입니다.그렇지 않으면 조정하더라도 실제 값을 측정할 수 없습니다.
Reply #52018-12-28
지금은 대기압 상태입니다.ABB의 레벨계로는 측정할 수 없는 건가요?
Reply #62018-12-28
PV는 측정값이며, 현재 보고 계신 것은 브라우징 화면입니다. 제로 설정 화면으로 들어가서 두 플랜지 면을 같은 수평면에 놓고 차압이 0인지 확인할 수 있습니다. 0이라면 정상입니다
Reply #72018-12-29
당신의 475는 제로 설정 화면에 진입하지 않은 것 같습니다. 당신의 듀얼 플랜지 장치에 게이지가 있는지 확인해 보세요. 만약 게이지가 있다면, 게이지의 메뉴 바에서 바로 찾을 수 있습니다. 아니면 475에 대해 좀 더 조사해 보세요. 저희는 모두 ABB 제품을 사용하는데, 그 경우에는 게이지를 통해 바로 제로 설정을 할 수 있습니다
Reply #82018-12-29
헤더가 있습니다.ABB의 헤더입니다.표제부의 값을 어떻게 0으로 초기화하는지 알려주시겠어요?475를 사용하지 않고, 표의 제목에서 바로 0으로 초기화할 수 있다는 말인가요?
Reply #92018-12-29
저는 리셋하는 그 단계의 사진을 찍지 못했습니다.리셋 메뉴는 찾을 수 있는데, 정작 리셋이 되지 않아요.
Reply #102018-12-29
표제에서는 범위의 상한선과 하한선을 설정하는 그 디렉토리를 알고 있어야 할 텐데, 그 다음으로 한 개 또는 두 개의 디렉토리만 더 내려가면 됩니다
Reply #112018-12-30
지금의 문제는 두 플랜지가 같은 수평면에 있을 때입니다.PV 값은 0으로 되지 않음

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.