화재 방지 차단 밸브의 연동을 해제하여, 밸브를 완전히 열었을 때만 펌프를 가동시킬 수 있습니다. 이를 어떻게 실현할 수 있을까요?

2018-12-27View Original

Thread Content

제목 그대로입니다: 펌프 입구의 화재 방지 차단 밸브가 완전히 열리지 않았을 때 펌프를 정지시키고 동시에 해당 밸브도 닫아야 합니다. 이러한 연동 기능은 어떻게 구현되는 건가요? 어떻게 이해해야 할까요? 완전히 열리지 않았으면 그냥 닫아두는 게 좋아요. 그렇지 않으면 영원히 열리지 않을 테니까요. 여러분의 논리는 어떤가요?
Reply #22018-12-27
전개와 전폐 두 가지 상태
Reply #32018-12-27
밸브에는 열림 완료와 닫힘 완료 신호가 있나요?연동으로 밸브를 닫아야 한다면, 판단을 위한 지연 시간이 있어야 할 것입니다.예를 들어 15S가 제대로 열리지 않았다고 하면, 밸브 자체에 고장이 있거나 그런 것이라고 보고 밸브를 닫습니다.
Reply #42018-12-27
위치에 도달하면 DI 신호가 전기 제어 회로로 전송되어 펌프가 작동합니다
Reply #52018-12-27
3층 의견에 동의합니다. 밸브의 열림/닫힘 신호를 이용해 판단하는 것인데, 일정 시간 동안 열림 신호가 오지 않으면 고장으로 간주하여 펌프를 정지시키고 밸브를 닫습니다.
Reply #62018-12-27
이 연동 장치의 목적은 장비를 보호하기 위한 것입니다. 펌프의 입구 밸브가 완전히 열리지 않은 상태에서 펌프가 작동하면 무부하 상태에서 회전하여 펌프가 손상될 수 있습니다. 또한, 3층의 의견에 동의하여, 밸브가 열리는 데 일정한 시간이 걸리므로 일정 시간 동안 지연 기능을 설정해야 합니다
Reply #72018-12-27
완전히 열리지 않았어요. 완전히 열림과 완전히 닫힘은 다른 개념이에요.왜 계속 열리지 않을까요? 지연 트리거를 추가하면 되잖아.
Reply #82018-12-28
3층의 의견에 동의합니다. 연동 장치에는 일정 시간의 지연 기능이 있어야 하는데, 결국 밸브가 열리는 데에도 일정한 시간이 걸리기 때문입니다.
Reply #92018-12-30
안전이나 공정 관련 업무라면 자체적으로 조건을 설정해 처리하면 되는 것입니다. 이런 논리는 전혀 타당하지 않습니다. 아직 완전히 작동하지도 않았으며, 이건 단지 가설에 불과합니다. 차단 밸브를 작동시키는 데에도 1초밖에 걸리지 않습니다. 펌프를 정지시키는 신호가 전달되는 데도 1초 정도 걸릴 것입니다. 더 높은 정밀도가 필요하다면 위치 피드백 스위치를 사용하여 트랜지스터로 작동시켜야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.