그림과 같이, 그림에 있는 차단밸브는 검출 계기와 연동되어 있어 산소 농도가 너무 높을 때 차단밸브가 열립니다.그렇다면 시스템 내 산소 농도는 과도하지 않지만 이전 시스템의 압력이 너무 높을 경우, 차단밸브를 통해 압력을 배출해야 하는데, DCS에서 이 차단밸브를 수동으로 열 수 있나요?대가님 도와주세요!!!
Reply #22018-12-29
이 게시물은 마지막으로 bfdlwolf가 2018-12-29 09:06에 수정했습니다. 그림에는 SIS 시스템으로 진입하는 모습이 표시되어 있지 않습니다.DCS에 소프트 스위치를 설정하여, 이 소프트 스위치를 통해 DCS에서 수동으로 그 밸브를 열 수 있습니다.
Reply #32018-12-29
도면의 논리적 관계를 보면, 이것은 SIS 연동 방식이 아닙니다. DCS 연동 방식이라면, 제어되는 밸브는 DCS를 통해 개폐가 가능하기 때문에, 이 밸브를 이용해 압력을 해소하는 것도 가능합니다
Reply #42018-12-29
이건 일반적인 논리로는 실현 가능해 보입니다.그것을 다시 한 번 꼼꼼히 확인해 보세요.
Reply #52018-12-29
솔레노이드 밸브의 스위칭은 모두 릴레이 신호를 통해 이루어지며, 산소 함량 분석기의 출력이든 솔레노이드 밸브의 입력이든 제어가 가능합니다.
Reply #62019-01-11
수동으로 열 수 있습니다.DCS 화면에서 HS-O를 두 개, HS-C를 하나 만들면 됩니다. 또는 압력 신호와 산소 농도 신호를 이용해 2oo1 로직을 적용하여 차단 밸브를 열 수도 있습니다.
Reply #72019-03-01
수동으로 압력을 해제할 수 있을 것 같은데, 공정팀이나 설계사무소에 물어보는 게 좋겠습니다
Reply #82019-03-01
긍정형은 가능합니다. 모든 논리 보호에는 작동 및 차단 기능이 있습니다.기계는 완전히 신뢰할 수 없으므로, 수동 제어가 마지막 단계입니다.이에 대해 또 다른 로직을 만들 수 있습니다. 자주 사용하지 않는다면 이 보호 연동 기능을 해제하고 수동으로 밸브를 열어 압력이 정상이 되면 다시 밸브를 닫은 뒤, 마지막으로 연동 보호 기능을 다시 활성화할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.