요코가와 118 듀얼 플랜지의 경우, 양쪽이 동시에 가열되면 편차가 크지 않습니다. 하지만 한쪽만 가열될 경우 액위 편차가 6%나 됩니다. 이건 정상인가요?
Reply #22018-12-31
당연히 정상이 아니야.차압 변환기의 정압실과 부압실은 등온 상태에서 사용해야 합니다.게다가 118형은 이중 플랜지형 캐피라리 차압 변환기로, 멤브레인 박스가 직접 유체와 접촉하기 때문에 온도에 더욱 민감하여 당신이 말한 액위 차이가 발생합니다.온도가 너무 높으면 트랜스미터가 손상될 수 있습니다.
Reply #32018-12-31
비정상적입니다.원칙적으로 막상자 내부에 채워진 실리콘 오일은 열팽창하지 않습니다.이런 상황이 발생한 것은 분명히 막상자 안에 공기가 있기 때문입니다.
Reply #42018-12-31
“당연히 막상자 안에 들어 있는 실리콘 오일은 열에 의해 팽창하지 않아.” 헛소리! 열팽창과 수축은 물질의 고유한 특성이다. 열을 받아도 팽창하지 않는 물질은, 신도 아직 만들지 못했습니다. 진공 상태에서 주입된 실리콘 오일은 내부에 완전히 기체가 없을 수 없습니다. 실리콘 오일의 팽창이든 가스의 압축이든, 센서 제조 기술은 온도 보상 방법을 통해 온도 변동으로 인한 영향을 줄입니다. 기본 상식도 제대로 모르다니, 퉤!
Reply #52018-12-31
분명히 온보양 기술이 충분히 뛰어나지 않아 보상 능력이 약한 것이다. 더 이상 헛소리 하지 마. 더 이상 떠들면 새해가 되겠어~~~ 새해 복 많이 받으세요!
Reply #62018-12-31
더블 플랜지는 저정밀의 대략적인 측정 장비에 불과해요. 오빠, 제가 예전부터 말했잖아요. 적어도 1999년 이전부터 말했던 거예요. 오늘을 기준으로 하면 벌써 20년이 지났죠. 여러 번이나 말했잖아요~~~~
Reply #72019-01-09
하지만 실제로 존재하는 경우도 있습니다. 대표적인 예로 반응기를 들 수 있는데, 위아래에 플랜지가 있고 일반적인 액체가 담겨 있습니다. 그 고압 플랜지는 유체 속에 위치해 있는데, 만약 유체의 온도가 150도라면 문제가 생기지 않을까요? 온보충에도 문제가 있습니다. 온보충을 위한 온도 센서는 반드시 호스트의 센서 안에 장착되어야 하는데, 만약 모세관의 길이가 5미터라면 플랜지의 온도는 이미 150도나 됩니다. 그런 상황에서 호스트는 여전히 혹독한 추위 속에 있으니, 기계의 온보충 효과가 과연 작동할 수 있을까요?
Reply #82019-01-09
1. 온도 보충은 반드시 온도 센서를 사용할 필요는 없으며, 다른 메커니즘을 통해 구현할 수 있다. 2. 온도 보충, 온도 센서를 사용한다면 측온점은 어디에 설치해야 할까요? 몇 군데에 측온점을 설치해야 할까요? 이 문제는 꽤 복잡합니다......... .
Reply #92019-01-10
이것이 바로 모델 선정에 문제가 생긴 것입니다.
Reply #102019-01-17
그래서 저는 다이어프램을 이용한 원격 전송형 센서의 경우, 온도 보정의 영향은 매우 작다고 생각합니다
Reply #112019-01-18
실리콘 오일의 문제를 해결하기 위해 적절한 열전도유 매체를 선택하여 온도로 인한 영향을 최소화해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.