단회로 PID 제어 문제

2019-01-02View Original

Thread Content

하니웰 M4.6.1 시스템의 유량 제어 단일 루프로, “자동” 모드이며 반작용 방식을 사용합니다. 개도 MV는 항상 5%로 조절됩니다(100%→95%, 95%→100%). 공정 엔지니어가 미세하게 조정하고 싶다면, 다른 단일 루프 설정과 동일한 방식으로 구성해야 합니다. 이는 “P”, “I”, “D” 파라미터 설정의 문제인가요? 이런 상황을 겪어본 적 있나요?
Reply #22019-03-15
비례도와 적분 시간을 적절히 조절하면 효과가 있을 것입니다
Reply #32019-03-16
문제를 잘 이해하지 못하겠어요. 자동 모드에서 밸브의 개도가 항상 5% 정도로 유지된다면, 그것은 밸브의 직경(Cv 값)이 너무 크거나, 밸브 포지셔너의 입력/출력 신호가 일치하지 않는 것(제대로 조정되지 않았음) 때문입니다.
Reply #42019-03-17
만약 개도가 계속 95와 100 사이에서 조절된다면, 개도 제한이 너무 심한 것은 아닌가요?
Reply #52019-03-17
질문을 잘 이해하지 못했습니다. 흐름 제어 회로는 비율을 적절히 설정할 수 있으며, 비율 증폭 배수는 1.0~1.5 사이입니다(비율 범위: 100%~75%). 또한 인티그레이션 시간도 적절히 설정할 수 있으며, 디퍼렌셜 기능은 추가하지 않는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.