Thread Content
공압 조절밸브가 조절 범위가 작을 때는 작동하지 않고, 조절 범위가 커질 때야 작동하는 이유는 무엇인가요?
위치 추적기를 바꾸는 게 좋을 것 같아요. 위치 추적기의 감도가 떨어진 것 같거든요
1. 조절 폭이 작아서 작동하지 않습니다. 당신의 조절 폭이 얼마인지 모르겠습니다; 2. 각종 포지셔너의 정밀도는 다르며, 0.5~1%입니다. 같은 제조사의 서로 다른 모델들도 정밀도가 다릅니다. 조절 범위가 정밀도보다 작으면 작동하지 않습니다; 3. 제어 시스템이나 포지셔너에 데드존이 설정되어 있는지 확인하십시오. 조절 범위가 데드존보다 작으면 작동하지 않습니다; 4. 밸브도 하나의 소형 시스템입니다. 포지셔너, 공기 공급 관련 부품들, 그리고 액추에이터를 거쳐 밸브까지 연결됩니다. 공기압의 손실이나 밸브의 마찰력은 밸브의 조절 성능에 영향을 미칩니다. 이럴 때는 밸브 포지셔너 진단 소프트웨어(FISHER VALVE LINK, METSO DEVICE CARE 등)를 활용하여 정보를 읽어내고, 개도 신호, 실제 개도 정도, 출력되는 공기압, 마찰력, 전환 시간 등의 정보를 분석함으로써 문제를 확인할 수 있습니다.큰 편차(>2%)는 일반적으로 액추에이터와 밸브 본체의 끼임, 즉 마찰력 증가로 인해 발생합니다;조절 정밀도가 높은 경우에는 더 높은 정밀도를 가진 포지셔너를 선택하여 공기 라인을 최적화해야 합니다.
폭이 작다는 것은 어느 정도로 작은 건가요? 예전에는 움직일 수 있었는데 지금은 움직일 수 없는 정도인가요?아니면 뭐.자세히 설명해 주세요.
가스 공급 압력이 부족한 것, 밸브 스티브와 밸브 코어가 막힌 것, 가스 라인의 누설, 디드 영역이 큰 것(감도가 낮은 것), 밸브 포지셔너의 토크 전달 메커니즘이 마모된 것 등을 점검해 보세요.스마트 포지셔너의 설정에 변동이 있는지 확인해 보세요
사망 구역 설정이 너무 큽니다. 위치 지정기에서 다시 조정해 주세요
가장 흔한 원인: 1. 밸브 스틱의 뻑뻑함; 2. 포지셔너 피드백 레버에는 전달 간격이 있습니다.
위치 센서가 제대로 조정되지 않았나요? 위치 센서가 고장 났거나, 밸브가 막혔나요?문제를 좀 더 구체적으로 말해줘!
이유는 여러 가지가 있지만, 1% 미만으로 작동하지 않아도 큰 문제는 없습니다. 어차피 밸브의 정상적인 작동 범위는 25%~75% 사이여야 하며, 그 외의 범위들은 특수한 상황을 고려해 설계된 것입니다.공정상 1% 미만의 빠른 반응이 요구된다면, 피셔나 메소닐란 제품의 약 20만 원대 밸브(DN50)를 고려해 보세요. 그렇지 않다면, 흐흐……
3층의 내용은 매우 상세해요. 저희 회사에서도 이런 경우가 있습니다. 대체로 밸브의 데드존이 제대로 조절되지 않아서 그런데, 저희의 요구 사항은 그렇게 까다롭지 않습니다.
이러한 현상이 나타나는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다