보상선 중간에 접속함이 있으면 측정에 영향을 미칠까요?

2019-01-05View Original

Thread Content

케이블을 절약하기 위해 접속함을 사용하는 것을 고려하고 있습니다. 접속함의 앞뒤에는 보상 케이블이 있으므로, 접속함 내부의 재료가 측정 결과에 영향을 미칠 수 있을까요?중간 도체 법칙에 따르면 접속함 재료의 앞뒤 온도가 같다면 영향이 없을 것으로 보이는데, 이 설명이 타당한가요?관련된 예시나 관련된 접속함 제품이 있나요?
Reply #22019-01-05
보상선의 중간 접속부는 이론적으로 측정에 영향을 미치지 않습니다; 실제로 보상선 연결부가 습기를 먹거나 부식되면 측정에 영향을 미칠 수 있습니다(습기나 부식이 생기면 연결부에서 원전지와 유사한 화학 반응이 일어나는데, 열전대 이론에서는 이러한 요소를 고려하지 않습니다); 따라서 시공 규범에서는 보상 도선의 중간에 연결부를 두는 것을 허용하지 않지만, 설계 규범에서는 접속함을 사용하는 것을 허용합니다. 이는 연결부를 체계적으로 관리하고 점검 및 수리가 용이하도록 하며, 기록을 남길 수 있도록 하기 위함입니다. 소량의 연결부는 전기 방폭 접속함을 사용할 수 있으며, 입선 부분은 방폭 그랜드 피팅으로 교체하고, 하우징 내에 물기가 없는 위치에서 연결한다; 양이 많다면 선을 적절한 위치의 미러 접속함으로 안내하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #32019-01-05
이 온도값에 대한 여러분의 정확도가 얼마나 높은지를 봐야 합니다.두 접점의 저항을 완전히 동일하게 만드는 것은 매우 어렵습니다. 특히 산화된 후에는 더욱 그렇죠.꼭 추가해야 한다면 제대로 작업을 해서 납땜한 뒤 접착제를 발라야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.