리레이가 현장의 솔레노이드 밸브를 제어하는데, 리레이가 고장 났습니다. 왜일까요?

2019-01-07View Original

Thread Content

여러분, 도와주세요. 제가 겪고 있는 문제가 있어서요. 릴레이가 현장의 솔레노이드 밸브를 제어하는데, 최근에 릴레이가 자주 고장 나고 있습니다. 릴레이 앞에는 1A 용량의 퓨즈가 설치되어 있지만, 릴레이 자체의 용량은 5A입니다. 때로는 릴레이만 고장 나기도 하고, 퓨즈도 함께 고장 나거나, 아예 모든 것이 고장 나기도 합니다. 이게 대체 어떤 상황인가요?강전류 1A 퓨즈를 연결하면 원칙적으로 타버려야 하는데 가끔은 그렇지 않은 경우가 많아요. 전문가분들의 조언을 구합니다~~!!!
Reply #22019-01-08
1. 그건 그냥 신호 릴레이일 뿐인데, 구동 전류를 그렇게 크게 설정할 필요가 있나요?
2. 아마도 수치가 과장되어 있어서, 장치가 오랫동안 작동하는 것을 보장할 수 없는 것 같습니다. 아마도 지표에 해당하는 테스트 조건이 까다로운 것 같습니다. 그리고 여러분의 방열이 잘 안 돼요. 3、..............
Reply #32019-01-08
시스템이 오랫동안 사용되면 전기 부품들이 노화되는데, 자주 작동하는 밸브의 경우 이 현상이 더욱 두드러집니다. 순간적인 전류가 크게 발생하면 릴레이의 수명이 단축됩니다
Reply #42019-01-08
솔레노이드 밸브는 직류인가요?그렇다면 다이오드를 역병렬로 연결해 보세요. 교류의 경우 솔레노이드가 제대로 작동하지 않을 수 있으니, 다른 것으로 바꿔보세요
Reply #52019-01-08
리레이가 타는 건 어디서 타나요?우리가 말하는 릴레이 소손이란, 보통 릴레이 코일이 소손되는 것을 말합니다.리레이 코일과 솔레노이드 코일은 다른 회로입니다.리레이 앞에 설치하는 보호장치는 어디에 달나요?전압은 모두 얼마인가요?
Reply #62019-01-09
접점이 타버리면, 기본적으로 더 이상 사용할 수 없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.