선배님들, 세이프가드 때문에 시스템이 정지된 적이 있나요?

2019-01-07View Original

Thread Content

하이리시 시스템의 온라인 대량 안전게이트 교체 과정에서, 교체로 인해 시스템의 개별 캐비닛이나 전체 시스템이 정지된 적이 있나요? 아니면 안전게이트의 문제로 인해 그런 일이 발생한 적이 있나요?
Reply #22019-01-08
안전 게이트의 전원이 단락되어 전원이 차단되는 경우가 있나요?
Reply #32019-01-08
존재해서는 안 될 것입니다. 8개의 세이프가드마다 하나의 퓨즈를 공유하며, 최대 한 개의 퓨즈만 있으면 됩니다. 연쇄적인 문제가 없다면 기본적으로 아무 문제도 없습니다
Reply #42019-01-08
원칙적으로는 영향을 미치지 않습니다. 단, 안전 게이트의 신호가 연동 조건인 경우는 예외입니다.
Reply #52019-01-08
안전 게이트의 전력 공급은 P+F 베이스보드와 같은 방식으로 중앙에서 이루어집니다. 만약 전원에 단락이 발생하면 해당 줄에 있는 안전 게이트들이 작동하지 않게 됩니다. 또한, 연동 기능이 있는 안전 게이트가 관여하고 있다면 시스템이 정지하게 됩니다.
Reply #62019-01-08
네, 중국석유공사의 어느 공장에서는 P+F형 바닥판을 이용한 집중 전력 공급 방식이 사용되고 있었는데, 전원 장애로 인해 안전 게이트 한 세트가 손상되어 발전기가 정지하게 되었습니다.
Reply #72019-01-08
존재할 수 있습니다. 특히 하나의 보호 단자에 여러 개의 계측점이 있는 경우에 말입니다
Reply #82019-01-08
온라인으로 30-40개의 세이프가드를 교체하는 것은... 위험이 매우 높아 보입니다
Reply #92019-01-08
온도 안전 설정 문제로 인해 차량을 건너뛰었는데, 이 점은 반드시 주의해야 합니다. 온도 안전 게이트에는 신호가 없을 때의 최대값 또는 최소값에 관한 문제가 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.