제게는 4선식 유량계가 있어요. 한 세트의 선은 220V 전원을 공급하고, 다른 세트의 선은 신호를 출력합니다(24V 전압이 인가된 신호선이죠). DCS 시스템에서는 이 AI 신호선이 수동형에 해당하는 거겠죠? 그렇게 말해도 문제없겠죠?
시스템 입장에서는 이것이 액티브 신호이므로, 시스템 카드에 별도의 전원을 공급할 필요가 없습니다.개인적인 의견
네.문제없어.하지만 많은 사람들이 헷갈려 합니다.그래서 외국인들은 절대로 ‘원천이 있는지 없는지’ 같은 말을 하지 않고, 그냥 몇 선제라고만 합니다.분명히 알겠습니다.일부 리폼 공장들은 사람들을 속이기 위해 이런 영문 모를 것들을 만드는 걸 좋아해요.
능동형이지만, 일부 4선식은 2선식 연결 방식을 사용하기도 하며, 구체적으로는 트랜스미터의 설계에 따라 달라집니다
시스템의 관점에서 볼 때, 4선식 계측기가 출력하는 신호는 유active 신호입니다. 무소실 신호와 유소실 신호 1. 무소실 신호와 유소실 신호의 정의 전류 신호의 경우, 장치에 독립적인 전원선이 있다면, 그 장치가 제공하는 신호 출력(예: 4-20mA)은 유소실 신호입니다;장비 자체에 독립적인 전원이 없다면, 그 장비가 제공하는 신호는 수동 신호입니다.3선식 계측기와 4선식 계측기의 출력 신호는 액티브 신호이며, 2선식 계측기의 출력은 패시브 신호입니다. 액티브 신호: yunrun.com.cn/tech/1634.html
2. 패시브 신호와 액티브 신호를 어떻게 수집하는가?
① 액티브 신호의 경우 수집이 매우 간단합니다. 먼저 신호원 장치의 전원을 켜야 합니다(일반적으로 3선식과 4선식이 있습니다). 그런 다음 수집 장치의 입력 단자의 양극과 음극을 각각 신호원 장치의 양극과 음극에 연결하면 됩니다. ②무선 신호를 수집하려면 먼저 직류 24V 전원이 필요합니다. 왜냐하면 무선 신호를 출력하는 2선식 계측기는 독립적인 작동 전원이 없기 때문입니다. 이러한 계측기가 4-20mA 신호를 출력해야 할 때, 그 작동 전압은 외부 장치를 통해 공급되어야 합니다.이 DC24V 전원은 독립적인 전원으로 사용될 수도 있고, 무선 신호 수집 장비의 전력 공급 기능으로도 활용될 수 있습니다;다음으로, 2선식 계측기, DC24V 전원, 그리고 수동 신호 수집 장치는 서로 올바른 회로를 형성해야 합니다. DC24V 전원의 양극은 2선식 계측기의 4-20mA 출력단의 양극에 연결되고, 2선식 계측기의 4-20mA 출력단의 음극은 수집 장치의 4-20mA 신호 입력단의 양극에 연결됩니다. 또한, 수집 장치의 4-20mA 신호 입력단의 음극은 DC24V 전원의 음극에 연결됩니다. 이렇게 하면 완전한 회로가 형성됩니다.
카드를 바꾸면 플러그를 뽑기만 하면 돼요. 24V 전원이 연결되지 않아도 되는 카드도 있어요.
이 게시글은 마지막으로 leit가 2019-1-9 11:49에 수정했습니다. 전혀 그렇지 않습니다. 유선/무선이라는 것은 상대적인 개념입니다.외국과 국내는 무슨 관계가 있나요?4선식 신호인데, 글쓴이가 말한 것은 DCS의 관점에서, DCS에서 계측기 쪽을 바라볼 때의 상황입니다. 이 신호는 별도의 카드나 세이프가드의 전력 공급 없이도 작동할 수 있으며, 내장된 전원을 통해 동작하는 유active 신호입니다.하지만 표에서 DCS 방향으로 보면 정반대입니다.
재미있는 일이 있었는데, 새로운 장치가 도입되면서 외국산 DCS가 사용되었습니다. 제조사의 엔지니어가 조정을 위해 왔는데, 그 엔지니어는 시스템에는 능숙했지만 현장에 대해서는 어느 정도만 알고 있었습니다. 저는 그와 함께 회선을 조정하는 일을 도왔습니다.매번 대화할 때 다른 문제들은 아주 잘 소통되는데, 바로 이 유선 신호와 무선 신호에 관해서만은 항상 그와 의견이 반대입니다.나중에 두 사람이 앉아서 자세히 논의해 보니, 둘 다 옳은 말을 하고 있었습니다. 그는 시스템을 다루는 사람이라서 항상 시스템의 관점에서 상황을 바라보았고, 저는 현장에서 일하는 사람이라서 습관적으로 현장의 관점에서 시스템을 바라보았던 것입니다.
이 게시글은 마지막으로 49205455가 2019-1-9 13:25에 수정했습니다. 내가 무슨 말을 하는지 알겠어?전혀 그렇지 않아요.분명히 4선식만으로도 모든 문제를 해결할 수 있습니다.왜 액티브와 패시브 같은 것을 만드는 거죠?국내에서는 계급을 중시하고 고깊다한 척하는데, 바로 당신 같은 사람들이 자기가 많이 안다고 생각해 신입들을 괴롭히는 것입니다. 사실 그들이 아는 것들은 모두 의미 없는 것들뿐입니다.그리고는 하나하나의 이론을 만들어낼 수도 있다.실제 업무에 들어가니 말뿐인 이론이 되어 실수가 잔뜩 생겼다.
이 게시글은 마지막으로 49205455가 2019-1-9 13:28에 수정했습니다. 누구도 잘못하지 않았어요. 말하는 것이 노래하는 것보다 낫군요.당신이 발주처인데, 납품업체가 당신이 틀렸다고 말할 수 있겠어요?당신이 틀렸든 맞았든 그와 무슨 상관이에요? 그는 일을 제대로 끝내고 돈만 받으면 되는 거예요. 당신이 틀렸든 맞았든 상관없어요.그는 겉으로는 당신에게 모든 것을 해준다고 말했어요.마음속으로는 생각했다. 이 바보야.액티브/패시브는 이 것이 나온 이후로 DCS 쪽에서만 사용하는 용어이며, 단 하나의 표현밖에 없습니다.애초에 상대란 것은 없다.상대성 이론까지?당신 집 시계는 전원이 없어서 작동하지 않나요?현장 측은 전부 액티브입니다.
이 게시글은 마지막으로 leit가 2019-1-9 14:46에 수정했습니다. 여기서 문제를 논의하는데, 당신은 또 국내를 무시하고, 일이 생기면 상대방을 얕보는군요.다른 의견이 있을 수 있고, 어쩌면 제가 100% 틀렸을 수도 있지만, 당신이 인신공격하는 게 무슨 의미가 있나요?속담에 무엇무엇당했다고 하지.돌아갈 수는 없어, 운이 나쁜 거라고 받아들일 뿐이야!
저는 국내를 경멸하지도 않고, B사를 무시하지도 않습니다.저는 단지 사실을 설명할 뿐입니다.내가 못마땅하게 여기는 건 바로 당신 같은 사람들이에요. 아무런 의미도 없는 것을 가지고 온갖 글을 지어내는 사람들 말이에요.
이 문제에 대해 아직도 이렇게 많은 사람들이 논의하고 있다는 것을 보고 깊은 충격을 받았습니다.능동적이고 수동적인 것은 상대적인 개념이며, 너무 고집부리면 안 됩니다.형들아
4선식 및 3선식 계측기는 카드에 있어 반드시 액티브 신호입니다...카드는 신호를 받기만 하면 되며, 절대로 구동 전원을 연결하지 마세요!그렇지 않으면, 10중 8~9는 계량기가 타버릴 거예요.
시끄럽게 하지 마, 아무 소용없어. 신호, 신호원, 계기; 전력 공급 필요, 전력 공급 불필요; 2차 전원 공급, 외부 전원 공급; 전원을 공급해야 읽을 수 있는, 전원 없이도 읽을 수 있는; 다양한 조합이 있을 수 있으며, 단지 하나나 두 가지만 정의해서는 문제를 설명할 수 없습니다.말하자면 ‘닭이 오리 말을 한다’는 격이다. 예를 들어: 건식 접점(리레이 접점)은 비교적 널리 인정받는 수동 소자입니다(건식 접점을 수동 스위치 신호라고 하는 것은 맞습니다); 건식 접점 회로에 전원을 연결하면, 2차 계측기는 전압(또는 전류) 신호를 받게 됩니다. 그리고 이 전압(또는 전류) 신호는 유사한 성질의 신호입니다. 따라서 2차 계측기가 받는 것은 건식 접점에서 제공되는 유사한 성질의 신호라고 말해도 틀리지 않습니다; 그러니 단순히 건식 접점의 유선/무선에 대해 논하는 것은, 원인과 결과를 고려하지 않고 그저 헛된 말싸움에 불과합니다.