와류식 유량계의 간헐적인 변동 연동
Thread Content
이 게시물은 마지막으로 ‘청숙한 시절’이 2019-1-11 09:58에 수정했습니다. 현재 E+H형 소용돌이 유량계가 있으며, 정상적으로 작동할 때는 1800kg/h의 유량이 표시됩니다. 가끔 30kg/h까지 변동하는데, 원인을 분석해 주세요1. 최소한의 공정 조건 및 사양서상의 요구사항들, 예: 매체, 온도, 압력, 액체인지 기체인지 등.
2. 공정의 개요와 설치 위치, 진동원과의 거리 여부.
3. E+H 소용돌이형 센서에 대한 정보, 모델명, 분리형인지 일체형인지, 고온용인지 상온용인지, 그리고 계기에 경보나 오류 정보가 있는지 여부.475나 소프트웨어를 사용하여 경보 정보를 읽을지 여부, 4. 고장 발생 빈도 정보의 경우, ‘가끔’이란 구체적으로 어떤 의미인가요? 하루에 한 번, 일주일에 한 번, 아니면 한 달에 한 번인가요? 5. 온도 및 압력 보상이 이루어졌는지, 온도나 압력의 문제도 유량 변화를 일으킬 수 있는가? 6. 언제부터 나타나기 시작하는지, 비가 오거나 천둥이 치는 등의 특정한 공정 상황이나 외부 조건의 변화가 있는지 확인해야 합니다. 또한 공정의 부하도 변할 수 있습니다.
7. 연동 기능이 관련되어 있으므로, 설계된 SIL 등급이 충분한지도 분석해야 합니다. 그렇지 않으면 가용성이 떨어질 수 있습니다. 왜냐하면 웜스트림 센서는 외부의 진동이나 유체의 영향을 크게 받기 때문입니다.먼저 연동을 해제하고 위험 요소를 파악해 대응 계획을 마련한 뒤, 문제가 해결된 후에 다시 가동하는 것을 권장합니다. 질문이 엄밀하지 않다면, 답변이 어떻게 진지하고 효과적일 수 있겠는가?위의 문제들을 모두 찾아서 확인해 보면, 대체로 원인을 알 수 있습니다.