HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

이렇게 설치하면 방폭인가요?

2019-01-13View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 ssln123이 2019-1-13 17:02에 수정했습니다. 1은 방폭용 유연관이고, 2는 아연 도금 보호관이며, 3은 방폭형 트라이엔드입니다(아래쪽에 있는 구멍은 비어 있으며, 아마도 배수용으로 사용되는 것 같습니다). 이러한 설치 방식이 방폭 규정을 충족하는지 궁금합니다그 빈 구멍으로 작은 벌레들이 들어가지 않을까 걱정되지 않나요? 가연성 가스가 여기로 들어갈 수 있지 않을까요? 부식성 가스도 여기로 들어갈 수 있지 않을까요?
Reply #22019-01-13
이런 경우 우리에게도 있어요.핵심은 이 방폭형 트라이바ル브 안의 선에 연결부가 있는지 여부입니다. 만약 연결부가 있다면 방폭 기능을 보장하기 어렵습니다.
Reply #32019-01-13
연결 단자가 있는 방폭 박스의 외부에는 반드시 방폭 연결부와 전용 실링 링이 있어야 합니다
Reply #42019-01-13
이것은 매우 흔한 문제인데, 개인적으로는 각 연결부의 밀폐를 잘 하면 큰 문제가 없을 것 같습니다.아래를 향한 그 구멍은 배수용인데, 저희는 현장에서 배수 밸브를 사용했습니다.여기를 밀봉해도 케이블이 브리지 캐리어 안으로 들어가면 여전히 이와 같은 상태가 되며, 브리지 캐리어 자체도 완전히 밀봉할 수 없습니다.
Reply #52019-01-14
현장에서는 이런 식으로 수정하는 경우가 꽤 많습니다. 시공상의 문제로 인해 물이 자주 들어오기 때문에 배수구를 만들어 두곤 하는데, 이런 경우 보통 안전 점검 때 문제로 지적됩니다. 저희의 방안은 트라이엔드로 바꾸고, 여분의 구멍은 접착제로 막아버리는 것입니다. 그러면 점검할 때 아무 문제가 없으며, 물도 배출됩니다. 속도는 조금 느릴 수 있지만, 애초에 들어오는 물의 양도 그다지 많지 않습니다. 밀폐성에 대해서는 잘 모르겠습니다. 앞서 말했듯이, 케이블 라ック도 완벽한 밀폐를 보장할 수는 없으니까요. 하지만 일반적으로는 별 문제가 없으며, 계측기 같은 것들로 인해 화재가 난 적은 들어본 적이 없습니다
Reply #62019-01-14
1을 2에 직접 연결하면 끝입니다. 3은 불필요해요. 아래쪽의 구멍은 열려 있어서, 폭발을 막을 수 없어요
Reply #72019-01-14
본안이라면 방폭이 되는 거 아닌가요?:)
Reply #82019-01-14
가능한 한 케이블은 한 가닥으로 연결하는 것이 좋습니다. 연결점이 많아질수록 위험도가 높아집니다
Reply #92019-01-14
요구사항에 따라 설치하면 방폭 기능이 있으며, 방폭 트라이엔드와 유연관의 연결 부분에는 충전재를 채워넣어야 합니다. 방폭 트라이엔드 아래쪽의 구멍은 물을 배출하는 용도로 사용되는데, 개인적으로는 매우 유용하다고 생각합니다. 실제 사용 시에는 유연관과 계측기 접속함 사이에 방폭 그랜드를 추가하면 가장 효과적일 것입니다. 참고용으로만 알아두시기 바랍니다
Reply #102019-01-14
3번의 삼방 연결부 하단은 보통 나사형 막개로 막혀 있습니다. 하지만 사실 케이블 랙과 배선관의 방폭 기능은 이들의 차단 효과에 있는 것이 아니라, 케이블의 품질과 난연 성능에 달려 있습니다……
Reply #112019-01-14
3번의 삼방 연결부 하단은 보통 나사형 막개로 막혀 있습니다. 하지만 사실 케이블 랙과 배선관의 방폭 기능은 이들의 차단 효과에 있는 것이 아니라, 케이블의 품질과 난연 성능에 달려 있습니다……
Reply #122019-01-14
여러분의 조언과 논의에 감사드립니다. 원래는 방폭 유연관을 제거하고 그냥 그랜드 헤드를 사용하려 했는데, 국내의 안전 전문가들은 방폭 유연관이 없으면 절대 안 된다고 하더군요. 그 바람에 우리도 당황스러울 뿐이었습니다. 반박하면 무시당하고, 반박하지 않으면 자신은 잘못한 게 없는데 말이죠. 아이고.
Reply #132019-01-15
포트는 방폭 실란트로 밀봉되며, 보통은 이런 방식으로 처리됩니다
Reply #142019-01-15
사진을 본 후에는 더 이상 어리석은 질문을 하지 말고, 남을 잘못된 길로 인도할 수 있는 헛소리도 하지 말았으면 합니다.
Reply #152019-01-15
이 게시글은 마지막으로 fjw3081585가 2019-1-15 22:25에 수정했습니다. 이 표준 도감에는 그렇게 되어 있어요. 당신의 것도 표준 도감의 우측 상단에 도감 번호가 있는 것 아닌가요?또한, 시공 규범 GB50093(제7.4.13조)에 따르면, 케이블 도관이 비나 습기의 침입을 받을 가능성이 있을 경우, 가장 낮은 지점에서 배수 조치를 취해야 한다.또한 그림의 3은 방폭형 트라이엑스 케이블 통과용 박스로, 이것과 접속함은 별개의 것입니다. 이 장치는 단지 케이블을 통과시키는 용도로만 사용되며, 접속함은 전기 방폭 조명용으로 사용되는 것으로, 내부에는 접속 단자가 있습니다. 즉, 케이블 통과용 박스와 접속함은 두 가지 다른 장치입니다.마지막으로 방폭에 관해서는, 그림의 1번은 방폭형 유연 연결관을 사용하고 있습니다.이런 유연한 관의 경우, 아래 사양을 보면 일반적으로 방폭 밀봉 연결부가 있다고 적혀 있습니다. 제 생각에 방폭 밀봉 역할을 하는 것은 그 방폭 밀봉 연결부에 있는 고무 링이며, 보호관과 배선함은 단지 케이블이 기계적으로 손상되는 것을 막는 역할만 합니다.
Reply #162019-01-15
이 표준 도감에는 이런 식으로 되어 있어요.또한, 시공 규범 GB50093(제7.4.13조)에 따르면, 케이블 도관이 비나 습기의 침입을 받을 가능성이 있을 경우, 가장 낮은 지점에서 배수 조치를 취해야 한다.또한 그림의 3은 방폭형 트라이엑스 케이블 통과용 박스로, 이것은 접속 박스와는 별개의 것이며, 케이블을 통과시키는 데만 사용됩니다.마지막으로 방폭에 관해서는, 그림의 1번은 방폭형 유연 연결관을 사용하고 있습니다.이런 유연한 관의 경우, 아래에 적혀 있는 사양을 보면 일반적으로 방폭 실링 연결부가 있다고 되어 있습니다. 제 생각에 방폭 실링 역할을 하는 것은 그 방폭 실링 연결부에 있는 고무 링인 것 같습니다. 보호관과 배선함은 단지 케이블이 기계적인 손상을 입는 것을 막는 역할만 합니다.
Reply #172019-01-16
방폭 기능은 없어요. 방의 요구사항은 밀폐와 격리인데, 그 기능을 할 수 없다면 방폭이라고 할 수 없죠
Reply #182019-01-16
개인적인 의견으로는, 우리가 일반적으로 사용하는 방폭형 권취관은 계기 연결 부분에서는 이미 밀봉되어 있습니다. 하지만 아연 도금관과 연결되는 부분은 본래부터 밀봉되어 있지 않습니다. 따라서 이러한 배수 조치는 방폭 구조를 손상시키지 않을 것입니다.
Reply #192019-01-16
3은 누수용 트라이밴드로, 계기 측과 배선함 측의 저점에 반드시 설치해야 합니다. 이것은 현장 시공 규범에서 요구하는 사항입니다.평소에는 이 구멍에 뚜껑이 달려 있어서 막혀 있죠. 점검할 때 뚜껑을 열면, 전체 보호관 회로의 누수된 물은 이 두 저점을 통해 배출됩니다. 소위 보호관을 전 과정에 걸쳐 밀봉하는 것은 비현실적이며, 현장에서도 설계상으로도 불가능합니다. 게다가 그럴 필요도 없습니다. 그 목적은 무엇인가요? 방폭 구역 내에서는 장치의 대부분의 계기에 본안형 계기 및 방폭형 계기가 사용되며, 케이블 자체도 본안형 및 방폭형 케이블을 사용합니다.이러한 케이블은 케이블 트레이 내에서도 밀봉되어 있지 않습니다. 중요한 것은 연결 부위, 계측기의 전기 인터페이스 쪽, 배선함의 전기 인터페이스 쪽 등으로, 이러한 부위들에는 글랜드나 방폭형 유연한 호스를 사용하여 Y자형 밀봉 연결부를 만든 뒤 밀봉 접착제를 발라주는 방식을 적용해야 합니다.
Reply #202019-01-17
확실히, 주로 계기 인터페이스 부분의 밀봉에 달려 있습니다.또한 케이블은 본안형과 비본안형, 혹은 난연형 등으로 나눌 수 있지만, 방폭 케이블이라는 것은 없습니다.
Reply #212019-01-18
이것은 방폭형 트라이엔드 배선 박스로, 접속 박스가 아닙니다. 여기서 배수용으로 사용됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.