HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DN32 파이프의 온도는 무엇으로 측정하나요? 그리고 압력을 측정할 때는 어떤 변환기를 사용해야 하나요? 모델명 아시는 분 계세요?

2019-01-14View Original

Thread Content

DN32 수도관의 온도는 무엇으로 측정하나요? 그리고 압력을 측정할 때는 어떤 변환기를 사용해야 하나요? 모델명 아시는 분 계시면 알려주세요. 정말 고마워요!
Reply #22019-01-14
배관을 확장해야 해요. 너무 가늘어요. 현장에서는 이중금속 온도계를 사용하고, 원격 전송은 고객의 요구에 따라 결정됩니다. 열전대/열저항도 마찬가지고, 설치 방식도 나사형인지 플랜지형인지에 따라 달라집니다. 송신기는 제조사마다 모델이 다르죠. 사용하는 압력과 매체에 맞는 제조사를 찾으면 됩니다. 물관련이라면 큰 문제는 없을 것 같습니다.
Reply #32019-01-14
온도 측정은 이중금속 온도계 WSS를 사용하고, 압력 측정은 정밀도 요구 사항에 따라 달라지며, 일반적인 고정밀 모델이면 충분합니다
Reply #42019-01-14
네, 감사합니다. 압력 변환기도 확장관에 설치하나요?여전히 DN32 파이프에 설치하나요?
Reply #52019-01-14
측정 부위에 확장관을 장착할 때는, 당연히 확장관의 직경에 맞게 열저항체를 선택해야 합니다.압력은 일반적인 설치 방법대로 하면 됩니다.
Reply #62019-01-14
온도 측정의 경우, 관의 직경이 40보다 작으면 100까지 확장하는 부품을 추가로 장착해야 하는 것 같습니다. 현장에서의 표시용으로는 듀얼 메탈을 사용하면 됩니다. 물의 압력을 측정하는 센서도 쉽게 구할 수 있어요. 압력 변환 기능이 있는 어떤 센서라도 사용할 수 있습니다. 자신의 공정 요구사항을 알려주면, 제조업체가 적절한 센서를 선택해 줄 것입니다
Reply #72019-01-14
규정에 따르면, 온도 측정 시 관의 직경이 80보다 작을 경우 확장관을 추가해야 합니다.
Reply #82019-01-14
배관을 확장하는 것은 온도를 측정하기 위함입니다. 그렇지 않으면 배관에 연결하면 유량이 줄어들게 됩니다. 압력 변환기의 경우 φ16 크기의 파이프를 찾아 직접 용접한 다음, 체크밸브를 설치하고 그 뒤에 변환기용 연결부를 달아주면 됩니다. 물의 온도를 측정할 경우에는 가열 장치를 고려하는 것이 좋습니다. 겨울에는 물이 얼 수 있기 때문입니다
Reply #92019-01-14
압력 문제는 쉽게 해결할 수 있습니다. 파이프에 직접 나사구멍을 뚫어 측정하거나, 구멍을 뚫은 후 볼밸브를 용접해 넣고 압력 변환기를 장착하면 됩니다;온도 측정을 위해 배관을 확장해야 하는데, 굳이 확장하고 싶지 않다면 파이프에 부착하는 외부형 온도 변환기를 사용하면 됩니다. 다만 측정 정확도는 조금 떨어집니다.
Reply #102019-01-14
개소리 같은 확장이야. 과피는 이제 막 확장되고 있어요. 관자가 꺾이는 지점에 트라이엔드를 설치하고, 그 트라이엔드에 온도 측정용 막대를 끼워넣으면 되는 거 아닌가요?! .
Reply #112019-01-14
적절히 깊이 삽입하면 유속에 전혀 영향을 주지 않습니다!
Reply #122019-01-14
이런 것은 돼지에게 사는 게 가장 적합해요. 그의 집에는 다른 것은 없지만, 이런 종류의 물건은 시계 하나로 해결할 수 있어요.전문 리폼, 둘을 대신함.
Reply #132019-01-14
확장관을 추가하고, 프로세스 파라미터에 따라 열전대 또는 온도저항체를 선택합니다
Reply #142019-01-17
확장관을 사용하는 것이 표준적인 방법입니다. 끝부분에 트라이엔드를 추가하면 설치는 용이해지겠지만, 재료에 결정체가 있으면 쉽게 막힐 텐데 그럼 앞으로 어떻게 사용할 수 있을까요? 과연 사용할 수 있을까요?
Reply #152019-01-17
헤헤. 온도 측정인가요? 온도 측정용 막대의 끝부분을 트리플 엑스의 각진 부분에 있는 파이프 벽과 같은 높이로 넣으면, 유체의 흐름을 전혀 방해하지 않겠죠? 그러니까, 확장하는 것은 ‘과피단단인’들의 ‘표준적인 방식’이에요. 우리는 사람이라는 존재가 수학이나 물리학에 관한 책들을 많이 공부하지만, 그 지식을 실제로 활용해야 한다는 것을 알고 있습니다. 기본 원리부터 출발하여, 어떻게 하면 더 쉽고 효율적으로, 비용도 절약하며 빠른 길을 찾을 수 있을지 항상 고민해야 합니다. . . 우리는 사람들이 일도 순조롭고 삶도 만족스러우며, 그런 소위 ‘표준’들이 우리의 인생 길을 막지는 못한다는 것을 알고 있습니다. :롤
Reply #162019-01-18
온도 측정 시 관의 직경이 80보다 작은 경우에는 확장관을 추가해야 하며, 일반적으로는 이중금속 온도계(현장용)와 열저항체(원격 전송용)가 사용된다.압력 센서는 현지에서 국산 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 소스 시리즈의 경우 요구 사항에 따라 결정해야 하며, 높은 성능이 필요하다면 로스몬트나 EJA 제품을 선택할 수 있습니다
Reply #172019-01-19
압력 변환기를 사용할 수 있다는 것은 현장에서 24V 전원을 공급할 수 있다는 뜻이죠. 그렇다면 온도계로는 온도 변화에 민감한 저항을 갖춘 제품이나, 온도를 현장에서 직접 표시할 수 있는 일체형 온도 변환기를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 장치들의 정확도는 이중금속 온도계보다 훨씬 높습니다. 온도계는 확장관에 설치하는 것이 좋으며, 그래야만 필요할 때 쉽게 점검할 수 있습니다;구매할 때는 국산 제품을 선택하면 됩니다. 수입제품의 가격은 대체로 비싼 편이며, 품질에 대해서는 제조사에게 검사기관의 품질 검사 보고서를 요청할 수 있습니다. 조금 더 비용을 지불하더라도 안심하고 구매할 수 있습니다~
Reply #182019-01-19
확장하고 싶지 않은 경우에는 스티커형을 사용하면 됩니다. 정밀도와 응답 속도에 대한 요구가 그다지 높지 않다면 말이죠.
Reply #192019-01-19
이 게시글은 마지막으로 1111111이 2019-1-19 11:38에 수정했습니다. 온도를 측정해보는 건 어때요? 표면에 저항형 온도 센서를 부착해서 파이프의 외벽에서 온도를 측정하면 되죠. 단열재만 둘러주면 그만입니다. 이 방법이 더 간단하고 편리하지 않나요?.....누가 정확도가 낮다고 말할 수 있겠어요? 누가 반응 속도가 느리다고 말할 수 있겠어요?.. 뭐라고 말하고 싶으면, 먼저 물리 실험을 해보세요. 함부로 말하지 말고 그게 좋습니다. 별것 아닌 일을 크게 만드는 것, 그건 멍청한 사람들의 병적인 습관이야. 배관의 직경은 DN32입니다. ‘과피단단’이라는 사람은 배관을 확장하여 온도를 측정하자고 말하는데, 그렇다면 직경이 3.2mm이고 압력이 40MPa인 경우, 과피단단이 말하는 대로 배관을 얼마나 확장해야 할까요? 확장하면 배관이 터지지 않을까요? 확장한 후에 마비로 온도를 정확하게 측정할 수 있을까요? 세상을 이해하고 문제를 해결하기 위해서는, 자신이 생각해낸 방법들이 일반적으로 적용될 수 없다면 그건 무슨 의미일까요? 스스로 생각해보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.