리레이 3중 2선식과 3중 중앙식에는 어떤 특징이 있나요? 또한 어떤 규격 요구사항이 있나요?
물론 스리컷투가 더 좋아요, 정보가 더 정확하거든요
저희 회사의 연동 시스템은 모두 3중 2선식 신뢰성 방식을 채택하고 있습니다
이 게시물은 마지막으로 지GE가 2019-1-15 20:15에 수정했습니다.
1. GB 50770-2013의 6.4.3항에 따르면, 시스템이 높은 보안성과 높은 가용성을 동시에 확보해야 할 경우, 3중 2선 로직 구조를 사용하는 것이 바람직합니다. 이는 일반적으로 SIL3 등급의 회로에 해당하며, 3중 2선 로직은 논리적 판단 방식입니다; 2. 세 번 중 하나를 선택하는 방식은 아날로그 값을 결정하는 방법으로, 일반적으로 터빈의 회전 속도 제어와 같은 중요한 제어 회로에서 사용됩니다;하나 고장 시, 둘 중 평균 또는 높은 값 사용;고장 2개, 단일 제어.일반적으로 세 번 중 하나를 선택하여 연동을 작동시키지 않습니다. 3、그러므로 우열이 존재하지 않는다.
3단계 2는 세 개 중 두 개가 연동값에 도달했는지를 판단하여 연동에 사용됩니다.삼취중은 세 개 중에서 중간값을 선택하는 것으로, 표시나 계산에 사용되며 일반적으로 연동에는 사용되지 않습니다.
삼취이는 스위칭 제어 시의 투표제를 의미하며, 동일한 신호에 대해 세 개의 중복 신호를 사용하여 결정을 내리고, 두 개가 만족되면 조건이 충족된 것으로 간주합니다.회로를 보호하는 데 자주 사용됩니다. ‘삼중 선택’이란 아날로그 신호에 세 개의 중복 입력을 사용하여 그 중간값을 실제 사용값으로 삼는 방식으로, 주로 제어 회로에서 활용됩니다. 선택 가능한 방식으로는 중간값 선택, 고값 선택, 저값 선택, 평균값 선택, 혹은 이 세 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다. ‘삼중 중복 입력’은 판단의 정확성과 신뢰성을 높이고 오작동을 방지하기 위한 것입니다.보호 로직(슬롯량 제어)은 일반적으로 3중 2선식을 사용하며, 3중 중앙값 방식은 거의 사용되지 않습니다. 운전 조건에 따라 적절한 방식을 선택해야 하며, 일반적으로 동일한 위치에 있는 세 개의 측정 지점에서 편차가 너무 크게 나타나면 문제를 명확히 파악하여 안전하고 신속하게 처리해야 합니다.
세 개 중에서 고르기? 취득값은 연속량 신호인가요? 연동에 참여하는 2oo3 회로에서, 세 개의 연속 신호가 SIS로 입력되며, 연동값에 도달하면 스위칭 신호 0이 활성화되어 2oo3 연동 판단에 참여합니다. 이것은 세 개의 스위칭 신호를 이용한 판단 방식입니다. 세 가지 중에서, 얻는 것은 무엇인가? 이런 것들은 대체로 제어 조절 회로이며, 연동과는 관련이 없습니다.
연동에는 일반적으로 “3중 2선” 또는 “2중 2선” 방식이 사용됩니다. 이는 의사결정을 위한 절차로, 대체로 디지털 신호를 기반으로 합니다;논리 연산의 값 산출에 사용될 때, 중복 입력은 주로 “삼중 선택”(MOO3) 방식이 사용된다. 여기서 M은 단순히 중간값을 의미하는 것이 아니라, 세 값 중 가장 높은 값이나 가장 낮은 값일 수도 있으며, 편차가 큰 값을 제외하고 남은 값들의 평균을 구할 수도 있다. 혹은 나쁜 값 두 개를 제거하고 남은 하나의 값을 사용할 수도 있다. 심지어 세 개의 센서 모두 고장 났을 경우에는 마지막으로 정상적인 상태였던 값을 논리 연산에 사용할 수 있다.따라서 3중 2선출과 3중 중간선출에는 본질적인 차이가 있다.
리레이 3중 2선 방식은 실제 현장에 더 적합한 반면, 3중 결정 방식은 특정 장치들에서 SIS 내에서 최종 결정을 내리는 등 중요한 제어에 더 적합합니다. 아날로그 값의 경우에는 DCS 제어 시스템으로 전달됩니다