ABB 더블액팅 포지셔너에 대해 문의하세요

2019-01-15View Original

Thread Content

ABB 더블액션 포지셔너는 상부 스트로크와 하부 스트로크에 문제가 없습니다. 예를 들어 75% 명령을 내리면 배플이 76점 이상 붙어서(배플이 안붙는다) 배기음은 들리지만 배플이 움직이지 않고(가끔) 완전 닫힘 명령을 내리기도 한다. 배플이 거의 완전히 닫히면 배기음이 들리지만 배플은 거의 움직이지 않습니다. 잠시 기다린 후 공기압이 완전히 배출되고 배플이 완전히 닫힙니다. 이것은 또한 가끔 발생하는 상황입니다. 오랜 시간을 기다려도 배플이 완전히 닫히지 않는 상황을 겪은 적이 있습니다. 문제는 무엇입니까?
Reply #22019-01-15
포지셔너의 기능은 스트로크가 제자리에 있지 않을 때 조정 신호를 지속적으로 보내는 것입니다(비례 + 차동 조정 시스템으로 간주할 수 있음).따라서 공압식(전기식/공압식) 복동식 포지셔너의 배플은 밸브 스트로크가 해당 위치에 도달할 때 정적 해당 위치에서 멈추지 않습니다.; 그러므로 점검시 먼저 스트로크가 제자리에 있는지 확인하십시오.; 잠시 후 현상이 사라지고 스트로크가 제자리에 있으면 배기 파이프라인(포지셔너 내부 파이프라인 포함)이 원활한지 집중적으로 확인하십시오.; 배플을 앞뒤로 부드럽게 움직입니다. 현상이 빨리 사라지면 공압 증폭기가 막힐 수 있습니다.
Reply #32019-01-16
상기 내용 외에도 실린더에서 누출이 있는지, 공기원 압력이 충분한지, 베어링의 유연성이 있는지, 피드백 로드가 느슨한지 확인하시기 바랍니다.;또한, 배플이 편심 구조로 되어 있으면 완전히 닫히는 것도 어렵습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.