PID 그래프의 분단계 제어 표시

2019-01-15View Original

Thread Content

이것은 급수탱크의 유량 제어도로, 설계상 염제거수와 정화수의 사용량이 각각 절반씩이며 염제거수 쪽으로 치우쳐 있습니다. 제염수는 50-100% 0-100%; 정화수는 0-50%, 100-0%입니다. 이 빨간색으로 표시된 부분은 밸브 위치를 나타내는 것인가요, 아니면 액체의 높이를 나타내는 것인가요? 하지만 논리적으로는 다 맞지 않는 것 같은데요?:Q:Q
Reply #22019-01-15
빨간색 부분은 분명히 액위입니다. 액위가 0~50%일 때는 정화수 밸브가 전개 상태에서 전닫힘 상태로 변하고, 액위가 50~100%일 때는 제염수 밸브가 전닫힘 상태에서 전개 상태로 변합니다.
Reply #32019-01-15
당신이 말하는 것은 중앙 제어 장치에서 조절하는 수치일 텐데, 이는 현장의 밸브 개도와 어느 정도 관련이 있습니다.액위가 아닙니다.
Reply #42019-01-15
주입탱크 유량 제어도에서는 설계상 염제거수와 정화수의 사용량이 각각 절반씩이며, 염제거수 쪽으로 치우쳐 있습니다. 1. 유위 제어기는 반작용식이며, 유위가 높아지면 밸브를 닫습니다; 2. 그렇다면 100~50%(LIC 컨트롤러 출력)에 해당하는 값이 100~0%의 탈염수 밸브 B와 연동되는 것입니다; 3. 50~0%(LIC 컨트롤러 출력)는 100~0%의 정화수 밸브 A에 해당합니다. 빨간색 숫자는 액위 컨트롤러의 출력값이며, 100~0%는 밸브의 개도를 나타냅니다. 모든 밸브가 FC 밸브, 즉 기압에 따라 열리는 밸브이기 때문에, 이는 정작용 방식으로 간주됩니다. 따라서 A 밸브의 밸브 위치 설정은 잘못된 것으로 보입니다.이와 같이 설계한 것은 먼저 정화수를 공급하고, 정화수가 부족할 경우에만 염제거수를 공급하기 위함입니다.에너지 절약 요구사항에 더 부합합니다.
Reply #52019-01-16
통일된 답변: 설계원에서 그림을 제대로 만들지 못해 잘못된 데이터를 입력했습니다. 실제 적용 시에는 4L이 말한 대로 해야 합니다
Reply #62019-01-17
액위 0-50% 구간. 정화수 밸브가 제어되며, 밸브 위치는 전개에서 전닫힘으로 이동하고, 개폐 속도는 액위 변화의 빠르기에 따라 결정됨;액위 50-100% 구간에서는 제염수 밸브가 제어되며, 밸브 위치는 0-100으로 서서히 열립니다.정화수 밸브의 위치 설계에는 문제가 없습니다.글쓴이가 제시한 요구사항을 잘 살펴보세요. 염분제거수 보충 쪽으로 치우쳐 있습니다.그것은 다음을 의미합니다: 1. 해당 설계의 주입탱크 내 액체 수위는 정상적인 생산 시에 50% 이상으로 유지되어야 합니다. 즉, 주입탱크의 액체 수위는 50% 이상이어야만 염수를 보충하는 데 필요한 조건을 충족할 수 있습니다. 액체 수위가 계속 50% 이상을 유지한다면, 그냥 염수만 계속 주입하면 됩니다. 오직 주입탱크에서 나가는 물의 양이 많아서 액체 수위가 50% 이상을 유지할 수 없을 때만 정화된 물을 추가로 공급해야 합니다.액위가 다시 50% 이상으로 상승하여 제염수 공급이 재개될 때까지, 정화수 보충 밸브는 닫혀 있습니다. 2. 도면상의 제염수 밸브와 정화수는 모두 FC이므로, 여기서 바로 밸브의 고장 위치 설계에 문제가 있다고 결론 내릴 수는 없습니다.아마도 공정 오작동 연동의 특별한 요구사항에 따라, 가스 차단 밸브에 문제가 생겼을 때는 염제거수나 순수한 물을 공급하는 것이 허용되지 않을 수도 있습니다. 그럴 가능성도 있습니다.추가가 필요한 경우에도 제염수의 요구사항을 준수해야 하며, 즉 제염수 밸브는 고장 시 열리도록 설계되어야 하고, 정화수 밸브는 고장 시 닫히도록 하면 됩니다. 3. 주수탱크에 물이 없을 때는 먼저 정화수를 채워넣습니다. 액체 수위가 50% 이상이 되면 정화수 공급 밸브를 완전히 닫고, 제염수 공급 밸브를 엽니다.당신이 말한 “정화수가 부족하면 염분제거수를 추가로 공급한다”는 설명과는 다르며, 에너지 절약 요구사항을 충족시키려면 염분제거수를 보충하는 쪽으로 해야 하고, 특별한 상황에서만 정화수를 보충해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.