계기 공기 압력

2019-01-16View Original

Thread Content

여러 대가님들, 안녕하세요!질문이 하나 있어서 여쭤보고 싶습니다. 이전에는 전체 계측용 공기 시스템을 구축할 때 계측용 공기 저장 탱크를 설치하지 않았습니다. 그런데 이제 계측 장비에서 1메가파스칼의 압력을 가진 25입방미터 크기의 저장 탱크가 필요하다고 합니다. 또한 감압 밸브는 제거하고 1메가파스칼의 압력 그대로 사용하라고 하네요. 여기서 궁금한 점은, 이전에는 계측용 공기의 압력을 0.7메가파스칼로 낮추도록 설정했는데, 이제는 감압 밸브 없이 그대로 1메가파스칼의 압력을 사용해도 괜찮은지입니다
Reply #22019-01-17
공장 내 공기 배관의 압력은 1Mpa인가요?HG/T20510-2014 계측기 공기 공급 규격의 조항은 다음과 같습니다: 4.2 가스 공급 장치가 각 장치 구역에 공급하는 압력 4.2.1 설계 시 선택된 공압 계측기의 요구사항에 따라, 사용 가능한 가스 공급 장치가 각 장치 구역에 공급하는 압력 범위는 500kPa(G) ~ 700kPa(G)가 적절합니다.규정된 압력 하한값은 가스 공급 장치가 장비의 각 구역에 공급하는 최저 압력입니다. 이 값보다 낮아지면 음향 및 시각적 경보를 울리고 적절한 안전 조치를 취해야 합니다.
Reply #32019-01-17
사용하는 장비가 이 정도 높은 압력을 견딜 수 있다면 괜찮습니다. 일반적으로는 감압 밸브가 필요하며, 압력은 6~8바 정도가 적당합니다
Reply #42019-02-28
압력이 너무 높으면 가스 계측 장비가 손상될 수 있습니다
Reply #52019-07-13
공장용 가스 장비, 특히 조절밸브와 스위치밸브는 모두 감압 필터가 달려 있지 않나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.