2019-01-18View Original

Thread Content

1. 측정 범위 -4---4KPa. 4mA일 때 0KPa로 표시된다면, 이 장치는 정확하다는 뜻입니다. 리셋할 때 4mA가 0.5로 표시된다면, 제가 설정한 범위는 -4.5~3.5입니다. 또 다른 방법으로는 먼저 범위를 0~8로 변경한 다음, 475로 리셋한 후에 다시 범위를 -4~4로 변경하는 것도 있습니다. 이 둘 중 어느 쪽이 올바른지, 아니면 둘 다 틀린 건지 전문가님들의 도움을 부탁드립니다!
Reply #22019-01-18
저도 당황했어요. 측정 범위가 -4kpa~4kpa인데, 0으로 맞춰서 4ma를 확인하니 0kpa로 나오더군요. 이건 계기가 정확하다는 뜻인가요?
Reply #32019-01-19
먼저 측정 범위를 0–8로 변경한 다음, 475를 0으로 맞춘 뒤에 다시 측정 범위를 -4–4로 변경하면 됩니다. 정확합니다
Reply #42019-01-19
1. 측정 범위 -4~4KPa. 4mA일 때 0KPa로 표시된다면 계기가 정확하다는 뜻입니다. 형님, 만약 이게 정확하다면 여러분 공장의 계기들은 모두 교체해야 할 것 같군요
Reply #52019-01-19
대기에 대한 값은 0이어야 하지, 12mA가 되어서는 안 되는 것 아닌가요?
Reply #62019-01-19
전부 틀렸어, 완전 엉망이야.
Reply #72019-01-19
-4~4마, 0%=-4kpa, 25%=-2kpa, 50%=0kpa, 75%=2kpa, 100%=4kpa.
Reply #82019-01-20
음압계의 교정은 양압계와 동일하며, 4mA는 측정 범위 하한에 해당하고 20mA는 측정 범위 상한에 해당합니다.HART는 계측기의 측정 범위를 변경할 수 있을 뿐만 아니라, 계측기의 제로점도 변경할 수 있습니다. 일반적으로는 0이라는 값이 되며, 음수가 되는 경우는 없습니다. 이 점은 반드시 명확히 구분해야 합니다
Reply #92019-01-20
4ma는 반드시 측정 범위의 하한값이지 “0”이 아닙니다. 글쓴이는 이 개념을 잘못 이해하고 있군요! 먼저 측정 범위를 0–8로 변경한 다음, 475를 0으로 맞춘 뒤에 다시 측정 범위를 -4–4로 변경하면 됩니다. 정확합니다
Reply #102019-01-20
지적해 주셔서 감사합니다. 다시 한 가지 여쭤보고 싶은데, 0KPA로 재설정할 때 12mA가 표시되지 않습니다. 이건 오류인가요, 아니면 어떻게 해야 하나요?
Reply #112019-01-20
0---8로 수정한 후, 475를 0으로 맞추고 다시 범위를 -4---4로 변경해도 계기의 민감도에는 영향이 없을까요?
Reply #122019-01-20
아, 잘못 썼어요. 너무 부주의했네요. 0은 12mA에 해당해요. 4mA는 -4에 해당하고, 12mA는 0에 해당하며, 20mA는 4에 해당합니다. 원점 복귀 시 OKPA가 12mA가 아닌데, 어떻게 하면 정확하게 될까요?
Reply #132019-01-20
1. 측정 범위는 -4~+4KPa이며, 0KPa일 때는 해당 범위의 50%에 해당합니다. 이때 출력값은 12mA가 되어야 합니다; 2. 0~8KPa로 보정한 후 -4~+4KPa로 옮기는 것은 가능하다; 3. 이전이 곧 제로 조정과 같은 것은 아니지만, 현재 대부분의 계측기에서는 제로 조정과 이전이 사실상 구분되지 않습니다(거친 조정과 섬세한 조정의 차이로 이해할 수 있습니다).영점 조정이 이동과 동일한지 판단하는 방법은 다음과 같습니다. 조정한 후 전압 신호를 가하면, 만약 측정값이 20mA라면 영점 조정과 이동은 동일한 효과를 가져옵니다; 4. 마이그레이션이 이루어지지 않은 경우, 0~+4KPa 구간만 검증합니다. 이 구간의 선형성에 문제가 없다면, -4~0KPa 구간에도 일반적으로 문제가 생기지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.