1. 측정 범위 -4---4KPa. 4mA일 때 0KPa로 표시된다면, 이 장치는 정확하다는 뜻입니다. 리셋할 때 4mA가 0.5로 표시된다면, 제가 설정한 범위는 -4.5~3.5입니다. 또 다른 방법으로는 먼저 범위를 0~8로 변경한 다음, 475로 리셋한 후에 다시 범위를 -4~4로 변경하는 것도 있습니다. 이 둘 중 어느 쪽이 올바른지, 아니면 둘 다 틀린 건지 전문가님들의 도움을 부탁드립니다!
저도 당황했어요. 측정 범위가 -4kpa~4kpa인데, 0으로 맞춰서 4ma를 확인하니 0kpa로 나오더군요. 이건 계기가 정확하다는 뜻인가요?
먼저 측정 범위를 0–8로 변경한 다음, 475를 0으로 맞춘 뒤에 다시 측정 범위를 -4–4로 변경하면 됩니다. 정확합니다
1. 측정 범위 -4~4KPa. 4mA일 때 0KPa로 표시된다면 계기가 정확하다는 뜻입니다. 형님, 만약 이게 정확하다면 여러분 공장의 계기들은 모두 교체해야 할 것 같군요
대기에 대한 값은 0이어야 하지, 12mA가 되어서는 안 되는 것 아닌가요?
-4~4마, 0%=-4kpa, 25%=-2kpa, 50%=0kpa, 75%=2kpa, 100%=4kpa.
음압계의 교정은 양압계와 동일하며, 4mA는 측정 범위 하한에 해당하고 20mA는 측정 범위 상한에 해당합니다.HART는 계측기의 측정 범위를 변경할 수 있을 뿐만 아니라, 계측기의 제로점도 변경할 수 있습니다. 일반적으로는 0이라는 값이 되며, 음수가 되는 경우는 없습니다. 이 점은 반드시 명확히 구분해야 합니다
4ma는 반드시 측정 범위의 하한값이지 “0”이 아닙니다. 글쓴이는 이 개념을 잘못 이해하고 있군요! 먼저 측정 범위를 0–8로 변경한 다음, 475를 0으로 맞춘 뒤에 다시 측정 범위를 -4–4로 변경하면 됩니다. 정확합니다
지적해 주셔서 감사합니다. 다시 한 가지 여쭤보고 싶은데, 0KPA로 재설정할 때 12mA가 표시되지 않습니다. 이건 오류인가요, 아니면 어떻게 해야 하나요?
0---8로 수정한 후, 475를 0으로 맞추고 다시 범위를 -4---4로 변경해도 계기의 민감도에는 영향이 없을까요?
아, 잘못 썼어요. 너무 부주의했네요. 0은 12mA에 해당해요. 4mA는 -4에 해당하고, 12mA는 0에 해당하며, 20mA는 4에 해당합니다. 원점 복귀 시 OKPA가 12mA가 아닌데, 어떻게 하면 정확하게 될까요?
1. 측정 범위는 -4~+4KPa이며, 0KPa일 때는 해당 범위의 50%에 해당합니다. 이때 출력값은 12mA가 되어야 합니다; 2. 0~8KPa로 보정한 후 -4~+4KPa로 옮기는 것은 가능하다; 3. 이전이 곧 제로 조정과 같은 것은 아니지만, 현재 대부분의 계측기에서는 제로 조정과 이전이 사실상 구분되지 않습니다(거친 조정과 섬세한 조정의 차이로 이해할 수 있습니다).영점 조정이 이동과 동일한지 판단하는 방법은 다음과 같습니다. 조정한 후 전압 신호를 가하면, 만약 측정값이 20mA라면 영점 조정과 이동은 동일한 효과를 가져옵니다; 4. 마이그레이션이 이루어지지 않은 경우, 0~+4KPa 구간만 검증합니다. 이 구간의 선형성에 문제가 없다면, -4~0KPa 구간에도 일반적으로 문제가 생기지 않습니다.